井字梁问题
cao831117
cao831117 Lv.2
2007年07月16日 17:28:35
只看楼主

各位前辈帮我看下这么布井字梁合理吗?14.4mx16.6m大空间

各位前辈帮我看下这么布井字梁合理吗?14.4mx16.6m大空间

1184578114284.jpg

免费打赏
ygwx_163
2007年07月17日 06:36:41
2楼
记着按铰接计算。挠度要控制好。复核钢筋用量,比对配筋图。尽量施工时钢筋好放置。
回复
luhe0226
2007年07月19日 22:46:49
3楼
要注意边梁的抗扭问题,我认为里面的井字梁没必要设铰,相对框架梁而言,刚度已很小.
回复
cao831117
2007年07月20日 10:44:28
4楼
谢谢各位前辈了!!!!!!
回复
aiwoba2007
2007年07月20日 20:29:54
5楼
边柱配筋肯定超级大,特别是顶层,吼吼~~有问题可以到新土木论坛咨询
回复
小王变老王
2008年04月16日 12:27:57
6楼
井字梁乙避开柱位置,形成弹性连接,艰巨及高度都有要求,直接输入即刻,另外板厚尽量在20以上
回复
设计牛
2008年04月18日 14:38:50
7楼

有点不知如何理解了
回复

相关推荐

APP内打开