施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。为什么不得以等面积的高强度钢筋代替等面积的低强度钢筋?是因为怕脆性吗?
施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。
为什么不得以等面积的高强度钢筋代替等面积的低强度钢筋?是因为怕脆性吗?
12楼
等强度代换,同时应考虑满足现行规范构造要求,出设计变更!
回复
13楼
钢筋可以等强度代换的,不过要经过设计院确认才可以。像板等对裂缝要求比较严的构件要进行裂缝验算。
回复
14楼
同意9楼的看法.钢筋是等强度代换,但是最好要相同级别之间的.如果不同级别之间代换,要考虑裂缝等因素.
回复
15楼
为什么不能等面积代换呢?只要能满足裂缝和配筋率就可以了。还有,就是注意别出现强柱弱梁的情况。
回复
16楼
①、钢筋代换应遵照等强代换这个基本原则;
②、钢筋代换应经设计同意原则;
③、钢筋代换后的钢筋不混合原则;(即代换后不能形成不同级别的钢筋并肩工作现象)
④、钢筋代换后钢筋还应保持原有的平衡原则;(如梁下部原为2根16的钢筋,你不能用1根18+1根14)
⑤、钢筋代换后保证规范规定的最小、最大间距的原则;(如板米不少于三根,受力筋最大间距在不大于200,最小间距不小于50;梁箍筋最大不大于300,小于不小于50;梁主筋间距不小于25,等等)
⑥、钢筋代换后保证规范规定的最小钢筋直径要求的原则;
⑦、钢筋代时时应考虑特殊构件的特殊要求;(如吊环只能用Ⅰ级钢筋,吊车梁的钢筋不允许代换)
⑧、钢筋代换应按受力面代换原则;(如非正压柱,必须按单侧面钢筋进行代换)
⑨、构造钢筋、措施钢筋代换不能减少根数;(如挑檐角筋、温度控制筋、梁内侧面构造筋)
⑩、钢筋代换必须符合规范规定的最大、最小配筋率的要求原则。
回复
17楼
钢筋代换的十大原则 同意16楼的说法
回复
18楼
:handshake 谢谢楼主!!!
回复
19楼
同意4楼的说法:victory:
回复