关于钢筋代换的疑问
emailhpf
emailhpf Lv.3
2007年07月16日 16:28:57
只看楼主

施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。为什么不得以等面积的高强度钢筋代替等面积的低强度钢筋?是因为怕脆性吗?

施工中如需要钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。
为什么不得以等面积的高强度钢筋代替等面积的低强度钢筋?是因为怕脆性吗?
免费打赏
ghgkm
2007年07月17日 09:16:48
2楼
一般钢筋的代换是等强度代换,即As1xfy1=As2xfy2,即可满足受力强度的要求,采用等面积的高强度筋代换低强度筋当然能满足要求
但是在某些特殊要求的构件,不能随便代换,比如受动力的吊车梁----高强度钢筋的韧性差;
或对裂缝要求严格的(要验算裂缝)-----
回复
songtangjian
2007年07月17日 10:16:16
3楼
比如电梯的吊钩
回复
cuics
2007年07月17日 14:24:20
4楼
因为面积相等,计算裂缝是没有问题的,不同意2楼说法
此问题涉及到多方面原因,比如3楼的说法,还有,简单的例子如框架梁柱,如果把框架梁纵筋等面积代换为高强度钢筋,则容易出现强梁弱柱;嵌固层上下柱纵筋如果等面积代换为高强度钢筋,则节点左右梁端抗弯能力可能低于上下柱端抗弯能力,起不到嵌固作用等等,总之要符合概念及受力要求
回复
zwl0375
2007年07月17日 15:26:30
5楼
钢筋代换分等强度代换和等面积代换,不过得经设计同意方可代换
施工人员有可能不了解设计人员得设计意图





回复
sainteagle
2007年07月18日 11:38:04
6楼
等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋,怎么可能会有问题?不过这么干的话,甲方多半会不同意吧。活生生的技术洽商变成经济洽商了!
回复
azibin
2007年07月18日 17:31:15
7楼
钢筋代换一般都是等强度代换,还要看钢筋的性能要求,一般是在同一个类型中进行比如一级钢就代一级钢,二级就代二级,不同类型的钢筋代换好象不太允许,因为级别不一样性能有差别。。等强度代换是在同一类型的钢筋中不同截面的钢筋允许进行代换吧。谢谢!
回复
jianglisha1983
2007年07月18日 17:31:47
8楼
代换的原则是:钢筋被代换之后,结构构件的安全性,适用性,耐久性不能降低,必须符合原设计的要求
回复
sainteagle
2007年07月18日 21:44:45
9楼
钢筋代换一般都是等强度代换,还要看钢筋的性能要求,一般是在同一个类型中进行比如一级钢就代一级钢,二级就代二级,不同类型的钢筋代换好象不太允许,因为级别不一样性能有差别
------------------
可是,电算时软件不会考虑这些吧,而且这种事似乎主要发生在楼板,梁钢筋代换的倒不特别多
回复
jasonlee131
2007年07月18日 22:44:00
10楼
同意4楼的意见,钢筋代换除了要考虑钢筋的强度、物理性能以外更多还要考虑到整体结构的安全性.
回复
sainteagle
2007年07月18日 22:45:33
11楼
有道理,钓钩不能带换
回复

相关推荐