冬季新风机组怎样防冻?热水需要一直循环吗,循环泵怎样控制节能运行
冬季新风机组怎样防冻?热水需要一直循环吗,循环泵怎样控制节能运行
2楼
如果不用,把水放掉就好了
回复
3楼
盘管后设5度防冻报警,低于5度开启水阀。
回复
4楼
冬季夜间为什么要关闭水阀,一直开着不行吗?
回复
5楼
只要能达到效果,你就是365天,每一秒开着都可以啊
回复
6楼
1、表冷器前设置加热盘管或电加热管;
2、流行的做法是变频控制泵的运行...
回复
7楼
我们现在的做法是把加热盘管放在冷盘管前!
回复
8楼
不运行时,把水放干;
若要运行,外露管需加保温,机组如楼上所言,谨慎安排各空调过程的顺序。
回复
9楼
:lol :lol :lol :lol
回复