如题!我想求教一下CT,以往我们计算容量时,都是先计算额定时的磁密,现在有一点迷惑,就是一次测电流不变的情况下,那么磁通密度也应该不会改变,那么二次侧负载改变,那么磁密岂不是要改变??
如题!
我想求教一下CT,以往我们计算容量时,都是先计算额定时的磁密,
现在有一点迷惑,
就是一次测电流不变的情况下,那么磁通密度也应该不会改变,
那么二次侧负载改变,那么磁密岂不是要改变??
2楼
对了,电流互感器二次负载改变时磁密要变化的。所以对二次负载大小有要求,否则会造成误差超标。
回复
3楼
不甚明白,因为一次侧电流是不会变化的呀?
根据公式可知,磁通密度,磁场强度,再一次电流不变的情况下,他们都不会变化呀?
不可能因为二次负载变化,磁密就变化呀!!
回复
4楼
注意,变压器铁芯中的磁通是一次电流与二次电流产生磁通的向量和,由于电流互感器一次电流不会和变压器那样随二次电流改变。且二次电流与负载大小有关,如果负载增加,去磁安匝减少,必然会使得铁芯磁通增加。极端情况下,例如二次开路,铁芯磁通会极度饱和。这是它与变压器根本不同的地方。自己看一下电机学的铁芯磁通向量分析吧!
回复
5楼
楼上说的,本人晓得,也就是所谓的能量守衡,
但我有几点疑问:
1.CT一次侧的电流不会受到二次侧变化的影响,正常时候是恒定不变的(动态平衡),,那么实际运行中,当改变二次侧负载的情况下,二次侧的电势肯定会发生变化,也就是此时的磁通密度发生变化;
2.二次侧之所以会有电流,是因为一次侧电流产生了感生电动势,在闭和的回路中才有电流,而一次侧电流不变,磁通密度就不会改变,这于上面岂不是相违背??
对于上述的疑问,我可以这样理解么:
一次侧电流分为两部分:1.一部分来励磁,2.一部分来平衡二次电流。
当二次侧负载变化时,此时的励磁电流就会对应的变化,也就是二次侧的电势和励磁动势相对应!
就想变压器一样,CT的二次侧也是输出侧,能量不能无原由的出来吧,总要有原因的。
变压器输出增大,高压,低压侧电流都会随之变化;
CT也一样遵循能量守衡,只不过,一次侧电流恒定,一次回路电阻恒定,所以一次侧电势不会变化,那么只有从励磁回路中演变了!!
回复
6楼
去看电机学吧。仔细学学向量图。不是你那样解释的。
回复
7楼
向量图,能否画出来参考一下??
说一下简单,谁不会,
但是你要认真考虑,
二次侧电势变化,一次侧岂有不变之理。
回复
8楼
期待高手解惑
回复