电机综合保护器怎么不管用啊
lianglonghai
2007年07月16日 13:33:41
只看楼主

工作中发生的新问题:660V IT系统三相电动机的防爆真空开关带有综合保护器,即有过流 漏电 缺相保护,电动机在运行当中,开关前方的电缆被砸坏造成短路后又缺相,可综合保护器没有起作用,以致我的电机和真空开关都被烧坏了,请高手给我分析一下是怎么回事,不胜感激。

工作中发生的新问题:660V IT系统三相电动机的防爆真空开关带有综合保护器,即有过流 漏电 缺相保护,电动机在运行当中,开关前方的电缆被砸坏造成短路后又缺相,可综合保护器没有起作用,以致我的电机和真空开关都被烧坏了,请高手给我分析一下是怎么回事,不胜感激。
免费打赏
xx_691214
2007年07月17日 21:43:50
2楼
综合保护器整定值不对!(与负载不匹配).
回复
lianglonghai
2007年07月18日 08:43:15
3楼
谢谢回复,我的电缆被砸坏的地点是开关的电源侧,而不是负荷侧,这应该与综合保护器的整定值无关呀
回复
lingxuct
2007年07月18日 09:32:49
4楼
断相保护失灵。
回复
wxdchgs
2007年07月18日 14:59:58
5楼

同感!
回复
powerlight
2007年07月19日 15:07:45
6楼
请教一下,综保如何整定?问了一圈,也没有了解。
回复
yxiaofeng07
2007年07月19日 15:12:26
7楼
亲切亲切亲切亲切亲切
回复

相关推荐