关于北方采暖通风需注意的问题,同时请教高手!
wanlch2006
wanlch2006 Lv.2
2007年07月16日 11:32:35
来自于采暖供热
只看楼主

在中国大部分地区的通风中,一般上的通风房间都不需要设置采暖,但在严寒地区,由于气温太低,均需要考虑采暖,但是通风会带走巨大的热量,我计算过一个办公楼按10次换气的排风,在一个室外计算温度为-19度的地区,厕所的热负荷指标超过了500W/M,这是不可思议的。同样的问题也出现在采暖的车库和其他电设备用房上。 请教大家: 在需要采暖的情况下,车库、厕所、电用房的换气次数分别取多少?有怎么承担这些排风所引起的热损失?

在中国大部分地区的通风中,一般上的通风房间都不需要设置采暖,但在严寒地区,由于气温太低,均需要考虑采暖,但是通风会带走巨大的热量,我计算过一个办公楼按10次换气的排风,在一个室外计算温度为-19度的地区,厕所的热负荷指标超过了500W/M,这是不可思议的。同样的问题也出现在采暖的车库和其他电设备用房上。
请教大家:
在需要采暖的情况下,车库、厕所、电用房的换气次数分别取多少?有怎么承担这些排风所引起的热损失?
(个人计算,如果排风按厕所10次,车库6次,电用房等也6次所引起的损失太大)
免费打赏
sjzri
2007年07月16日 14:46:40
2楼
如果排风车库6次,对于车库,六次指换气次数,循环的风,真正的和室外通风可是没有六次
回复
wanlch2006
2007年07月17日 13:30:12
3楼
本人不同意楼上的,6次换气,不是循环风!不过谢谢你的回答。
回复
xingqiu_apaqi
2007年07月17日 15:44:02
4楼
公共卫生间,10次,暖气加到区域规定的25片一组就OK了,其它的考试不到了,没有办法了
回复
f_jg2003
2007年07月17日 19:13:13
5楼
其实实际通风量肯定不会象手册等上面的那样,一般不重要的房间算2次通风量就是很大的了,另外估计平时开通风时都是短时间运行。
回复
wybhome2004
2008年08月22日 01:24:57
6楼
现在已经要求节能设计,可以安装热交换器,这样就只考虑新风负荷了
回复
zhongzhou20
2008年08月23日 00:20:27
7楼
卫生间要10次左右不然有味道。
回复
lnhldwlh
2008年08月27日 09:05:24
8楼
厕所自然通风就行了,不用考虑10次换气次数,像那些大厂房又要采暖又要通风就不好办了,只能用加热新风的暖风机了
回复