项目上的一些接地图片,请大家给点意见。
alian226
alian226 Lv.7
2007年07月16日 11:12:12
来自于工地图片
只看楼主

1、接地电阻测试点预留扁铁。

1、接地电阻测试点预留扁铁。

1184555530059.JPG

alian226
2007年07月16日 11:13:10
2楼
这一张是什么,请大家指教。
回复
alian226
2007年07月16日 11:14:09
3楼
第三张
回复
alian226
2007年07月16日 11:16:51
4楼
地梁的钢筋焊接。
回复
alian226
2007年07月16日 11:18:08
5楼
同上,请大家多提问题。谢谢。多指出其中的不足之处。
回复
wangmingfei007
2007年08月05日 21:57:36
6楼
从照片上看,桩承台侧面伸出的扁铁应该是与接地相连的,用做联合接地体。但是柱子主筋焊接的不符合规范要求。
回复
alian226
2007年08月07日 12:43:38
7楼

楼上说的对,感谢楼上提出的意见,是用做联合体接地的,柱子主筋焊接不符合规范要求?能否具体请教是指哪里?
回复
guijun_1977
2008年03月13日 16:59:54
8楼
最后的那张,用的跨接钢筋不够大
回复
qinnong2008
2008年11月16日 09:35:09
9楼
学习了:handshake :handshake
回复
xgxgxg521
2008年11月16日 14:52:24
10楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :victory: :victory: :victory: :victory: :lol :lol :lol
回复
sanyanger5258
2011年11月02日 11:22:10
11楼
引出的扁铁是人工均压环,和基础是连在一体的!