关于几个采暖通风需注意的几个问题!同时请教高手!
wanlch2006
wanlch2006 Lv.2
2007年07月16日 10:59:08
来自于采暖供热
只看楼主

在中国大部分地区的通风中,一般上的通风房间都不需要设置采暖,但在严寒地区,由于气温太低,均需要考虑采暖,但是通风会带走巨大的热量,我计算过一个办公楼按10次换气的排风,在一个室外计算温度为-19度的地区,厕所的热负荷指标超过了500W/M,这是不可思议的。同样的问题也出现在采暖的车库和其他电设备用房上。请教大家:在需要采暖的情况下,车库、厕所、电用房的换气次数分别取多少?有怎么承担这些排风所引起的热损失?

在中国大部分地区的通风中,一般上的通风房间都不需要设置采暖,但在严寒地区,由于气温太低,均需要考虑采暖,但是通风会带走巨大的热量,我计算过一个办公楼按10次换气的排风,在一个室外计算温度为-19度的地区,厕所的热负荷指标超过了500W/M,这是不可思议的。同样的问题也出现在采暖的车库和其他电设备用房上。
请教大家:
在需要采暖的情况下,车库、厕所、电用房的换气次数分别取多少?有怎么承担这些排风所引起的热损失?
(个人计算,如果排风按厕所10次,车库6次,电用房等也6次所引起的损失太大)
免费打赏
zhengxufeng
2007年07月17日 09:53:40
2楼
举个例子:车库换气次数6次,但是只是考虑排风,而且车库的温度可以保持在3~5度都可以。寒冷地区车库一般不采暖,严寒地区,可以考虑热风幕或暖风机
电用房的产热量是相当大的
回复
wanlch2006
2007年07月17日 13:22:47
3楼
1、有排风肯定有送风或者自然补风,我的问题是在严寒地区,车库需要进行采暖,但是有采暖的情况下排风是否还按照6次换气设计,如按6次热量损失就比较巨大。如不按6次又应该按多少?
2、电用房的散热量很大,但是在严寒地区,室外温度很低(如-20度)就算电设备高峰负荷也不能把直接送进来的新风平衡到0度以上,这中情况下应如何处理?是应送暖风呢?还是调整风量比较好?(本人是按找夏季通风排除余热来确定电用房风量的。)但是要调节风量就必须知道房间所需要的最小风量,在冬季里面,也就是为了满足卫生标准的风量,这风量在没有确切电设备参数的情况如何确定?

请教高手!谢谢了!
回复
pastor163
2007年07月17日 15:02:32
4楼

1。你先要清楚通风的作用是什么,消除余热余湿、异味、有毒有害气体,还是其他作用。并非通风都是按照6次计算。
2。变配电室的通风正如你所讲,是“按照夏季通风排除余热来确定”,既然是消除余热余湿的目的,你冬季不会关了吗?
回复
wanlch2006
2007年07月19日 15:14:50
5楼
楼上的,我就是知道并不是都按6次计算,所以才请教大家!
变配电房冬季关闭,房间能满足卫生要求吗?
回复
hj751002
2008年11月27日 22:25:51
6楼
我是搞电的,不懂你们说的,可是在电规范里,变配电间里的通风叫做"事故排风机"
???当然夏天也有排除余热的功能,所以在非事故状态下,我觉得关了也没什么不行的
回复
lingdushui01
2008年11月28日 21:00:38
7楼
德国威能壁挂炉不错: www.zzmxnt.com:)