重复接地的施工问题
254347602382
2007年07月16日 09:11:58
只看楼主

请教一个问题,我的工程是TN-C-S的,电缆进入终端箱后分路再进计量箱,请问重复接地是在终端箱内进行,还是在计量箱内,在自动断路器后,还是之前。郁闷,箱子是非标产品。还有,N线可否比L线线径小,可否有强规?谢了先!

请教一个问题,我的工程是TN-C-S的,电缆进入终端箱后分路再进计量箱,请问重复接地是在终端箱内进行,还是在计量箱内,在自动断路器后,还是之前。郁闷,箱子是非标产品。还有,N线可否比L线线径小,可否有强规?谢了先!
免费打赏
飞影道人
2007年07月16日 09:48:35
2楼
电缆进户就要做重复接地
如果是照明负荷,N线应与L线一致,如果是三相动力负荷,N线可小


回复
254347602382
2007年07月16日 20:58:27
3楼
首先要感谢二楼的热情回复。其实我的问题核心是该在终端电缆箱作重复接地,还是在计量箱里,因为箱体是非标的,所以要确定在哪个箱子作重复接地,这样好在定制的箱子里留设汇流排。
回复
dymdjy
2008年06月22日 15:37:16
4楼
个人认为重复接地做在箱内,不经过自动断路器,因为工作零线是不断开的,接在箱内也可更加保证联接可靠,重复接地根据规范大于35的s/2相线截面。仅供参考。
回复
洛学
2008年06月22日 17:54:08
5楼
个人理解,电缆进户第一个箱子内就需要做重复接地
因为这样就可以避免建筑外故障电压引入
而且也可以实现建筑内等电位连接
而且电缆进箱子PEN线应该先接PE排,而不是N排
回复
lingxuct
2008年06月22日 18:16:16
6楼
重复接地做在电源电缆刚进的箱里,如果电缆先进终端箱,就把重复接地接终端箱里。如果电缆先进计量箱,重复接地就接在计量箱里。接地线是不能断开的,最好N线在进户前也不要进开关分断!
回复
c283434618
2008年06月23日 08:36:06
7楼
重复接地做在电源电缆刚进的箱里,如果电缆先进终端箱,就把重复接地接终端箱里。如果电缆先进计量箱,重复接地就接在计量箱里。接地线是不能断开的,最好N线在进户前也不要进开关分断!
回复

相关推荐

APP内打开