大家好问大家个奇怪的问题,希望有人能给解释下!一动力箱内安有好多的空开,其空开是控制配电室的通风的风机,其中一空开的下面的三根出线有一根接到拉电机的外壳上,而电机的三个接线柱中有一根接到到拉动力箱的外壳上,我在一次送电中,不小心碰到动力箱的外科被电到,后用万用表一量竟达295V,后又换一万用表,测试竟达305V,对拉,动力箱没接地,请问为什么回有这么高的电压?请高手赐教!
大家好
问大家个奇怪的问题,希望有人能给解释下!
一动力箱内安有好多的空开,其空开是控制配电室的通风的风机,其中一空开的下面的三根出线有一
根接到拉电机的外壳上,而电机的三个接线柱中有一根接到到拉动力箱的外壳上,我在一次送电中,
不小心碰到动力箱的外科被电到,后用万用表一量竟达295V,后又换一万用表,测试竟达305V,
对拉,动力箱没接地,
请问为什么回有这么高的电压?
请高手赐教!
2楼
是三相电压
回复
3楼
有病!
回复
4楼
真的是有病
回复
5楼
空开的下面的三根出线有一根接到拉电机的外壳上,(设为A相)
而电机的三个接线柱中有一根接到到拉动力箱的外壳上(设为B相)
碰到动力箱的外壳被电到,后用万用表一量竟达295V,后又换一万用表,测试竟达305V, 对拉,动力箱没接地,
不知你测的是箱壳对哪的电压。是对地吗?电机接地如何?从现象看:
应该是接地回路有问题。假如电机和变压器中点接地都不好(电阻大)。而由于动力箱没接地你测的就相当于A和B两相间经接地电阻的电压。此时万用表相当于串联在被测回路里,即电机接地电阻和表的内阻串联后接到A、B两相间,表上显示的是分压后的值。由于表的内阻不同,其值也不同,内阻高的,测得的电压就高一些。
不知对否。请指正!
回复
6楼
谢谢5楼的,
我觉得你说的对!
我测量是动力箱外壳与地(动力箱下满的进出线的电缆套管)之间的电压!
回复