工程对审中所遇问题解答篇
liujun0735
liujun0735 Lv.4
2007年07月15日 19:20:15
只看楼主

前面发了一个问题,好多的朋友作了解答,非常他们,可惜所送分太少,在此开一个问题篇,望大家多多参与:

前面发了一个问题,好多的朋友作了解答,非常他们,可惜所送分太少,在此开一个问题篇,望大家多多参与:

1184498413611.jpg

免费打赏
liujun0735
2007年07月23日 22:24:11
22楼
说实在的,现场我们是没按要求制作,只是将电缆头能绞布绞了一下,终端用了个接线端子也就是铜鼻子
回复
liujun0735
2007年07月23日 22:28:56
23楼
另一问题
回复
liujun0735
2007年07月23日 22:46:24
24楼

上面说的实际操作在此附上一张图作说明,就是按此图做的
回复
yupingmask
2007年07月24日 03:11:14
25楼
好问题,只是现在没精神看,收藏下,什么时候有空再学习。
回复
liujun0735
2007年07月24日 13:25:36
26楼
在此抄送的问题都是急需你解答的问题喔
回复
liujun0735
2007年07月24日 13:29:24
27楼
电缆沟内引上或引下预留长度,对方还是说我们没有做,不给,我让他看计算规则,可是他还是一句我们没留,不给计,我该怎么办才好电缆终端头预留1.5也是一样,他也是这样说,不给计?
一位朋友这样认为:电缆沟内引上或引下预留长度是定额规定的,他懂定额不?终端头也是一样,你做了终端头就应该计,不能说实际留没留,预留是为了施工方便综合考虑的,比如电线进出配电箱预留长度,那个就一定是按规定预留的
即使留了,最后为美观了还不是剪断了,现在去看你做的工程,肯定看不到预留长度了,照他这样说,2.5%的系数也可以不计了---他放屁,这样说--损耗也不用计算了如果是这样的话那定额就没有存在的价值了.

回复
liujun0735
2007年07月24日 13:31:16
28楼
急盼你的解答
回复
lliupengg
2007年07月24日 16:24:34
29楼



可以套用电缆终端,但是应该扣除塑料手套的主材费用。套接线端子应该不合适的。
回复
rfh2
2007年07月24日 18:43:42
30楼
针对22,23楼的问题,本人的看法是:
1.进箱的电缆头是要按预留值考虑的,我一般都会给,
2.电缆在箱中的预留一般是不考虑的,因为是下进箱接线,且已考虑了电缆头的1.5m预留值,故可以不考虑,
3.从电缆沟引上,本人认为一般是要考虑预留值的,因为从敷设电缆等方面都需要,虽然实际可能其预留值可能达不到规定的要求.
回复
liujun0735
2007年07月25日 08:07:01
31楼
最终审计要求我找本书,这本书得有电缆计量实例,在实例里如果能找着关于电缆终端头预留长度1.5和电缆引上或引下电缆沟1.5,他就给我,我找了很久都没能找着,急盼各位有的话能上传告一声,LIUJUN0735@126.COM QQ501750328
回复

相关推荐

APP内打开