单层厂房消火栓充实水柱如何计算

单层厂房消火栓充实水柱如何计算
byn521
2007年07月16日 10:48:56
2楼
一般建筑不小于7米!
甲乙类厂房、大于6层民用建筑、大于4层厂房不小于10米!
高架库房等不小于13米!
一般我都是按10米算!
回复
xuiaoping
2007年07月16日 11:47:21
3楼
一般按10米的话如果是高架库房那会出现什么情况?
回复
hugong139
2007年07月16日 12:45:16
4楼
严格说来,要按以下程序(前提是确定要求设置室内消火栓系统):
1、根据建筑高度,按水枪倾斜角(不超过60度)计算出充实水住长度L=(H-1.0)/sina
2、计算结果与规范规定的相应充实水柱相比较,取其中较大值。
当然,这里主要是高度H确定的问题,规范好象没有明确,到底是建筑楼层高度还是仓库货架高度,个人认为应该是有发生火灾可能性的货架高度有一定合理性。如只建筑高度,我听说有单层仓库高度有15米的,如此计算,充实水柱则须16米,栓口压力要求3.5kg,谁用过吗?
回复
coralyan
2007年07月16日 13:36:06
5楼


同意
回复
gpechj02
2007年07月16日 19:57:12
6楼

单层有超过24米的建筑。这种建筑要用消防炮来保护了,但消火栓还是要做。
你说的H应该是室内净高,因为室内通常要保证消火栓的充实水柱到达室内任何一个角落,并非你所说的货架高度。
回复
panchangjie86
2007年07月16日 21:11:34
7楼
同意上面意见 厂房的高度,有的很高,范围太大,那样子的话早就超过了13米
回复
hugong139
2007年07月17日 11:18:52
8楼
单层有超过24米的建筑。这种建筑要用消防炮来保护了,但消火栓还是要做。
你说的H应该是室内净高,因为室内通常要保证消火栓的充实水柱到达室内任何一个角落,并非你所说的货架高度。
当然,一般还是这么做的.我只是认为有时候,货架以上无任何可燃物及钢结构,还是按室内净高来计算,是否有这个必要?!
回复
jinhui020222205
2007年07月17日 13:32:15
9楼

当然,一般还是这么做的.我只是认为有时候,货架以上无任何可燃物及钢结构,还是按室内净高来计算,是否有这个必要?!


防火可不能按有时候来考虑啊。
回复
dabingonline@co163
2007年07月17日 14:37:28
10楼
说个范围更大一点的事情吧。
这虽然是个充实水柱的问题,但问题的关键是要确定消火栓的保护半径。一般来说充实水柱是可以人为选择的,10米、13米、16米、19米是可以人为选择的,不同的充实水柱对应着不同的栓口压力。但是在选择以后就要注意现场的条件是否能够使充实水柱完全发挥出来。比如说住宅,一般层高不超过3米,这时就算你选19米的充实水柱,也只能按层高来计(45度倾角时水平投影)。但如果说像柱主所说的,是层高很高的仓库,这时的充实水柱就有可能完全被利用,应该按充实水柱在45度倾角时水平投影长度来计算消火栓的保护范围。
如果有些仓库或者会展中心等大空间建筑,其层高确实太高了,就要用消防水炮了。
回复
tx
2007年07月17日 23:45:51
11楼

呵呵!看看GB50016-2006第307页例1。