这个图里 我看了一些相关资料 说是 TWJ 和KO内阻配合不当 会让KO在合闸后 自保持 那么 我有个疑问 合闸线圈Y3的内阻大小跟TWJ还有KO 有什么区别?为什么TWJ 不会直接让Y3带电吸合?
这个图里 我看了一些相关资料 说是 TWJ 和KO内阻配合不当 会让KO在合闸后 自保持 那么 我有个疑问 合闸线圈Y3的内阻大小跟TWJ还有KO 有什么区别?为什么TWJ 不会直接让Y3带电吸合?
2楼
上面那个问题我已经猜的差不多了,TWJ与KO是电压型继电器 所以内阻很大 比Y3大 同时Y3的启动电压为65-110%额定电压 额定电压为220直流 所以TWJ不会另Y3吸合
新的问题来了 :TWJ与KO 内阻有多少?启动和返回电压有多少?
回复
3楼
保持线圈
型号 保持电压 电阻 动作电流 返回电流 线圈电阻 附加电阻(R0)
TWJ: DZB-14 110V 10400欧 0.45A 0.15A 0.356欧 1欧
回复
4楼
保持线圈
型号 保持电压 电阻 动作电流 返回电流 线圈电阻 附加电阻(R0)
TWJ: DZB-14 110V 10400欧 0.45A 0.15A 0.356欧 1欧
发的不好,看的懂吗?
回复
5楼
这个保护校验时的实测数据.
回复
6楼
我不明白TWJ加上去与不加有何功用:
我提以下问题:
1、TWJ在图上表示串联分压作用,并未起到实质性效果,串联后当断路器合闸就续时,Y3会有电流通过,但未达到起动电流。 Y3易损坏。
分析:例 Y3为DC220V时,功率为220W (大部分断路器功率) 这样额定电流只有1A, Y3一直会带电导致线圈发热,一定程度后烧毁!
2、TWJ真正用途是什么?
3、能否将实际原器件的电压等级提供一下,有利于分析?
回复
7楼
我把图给贴上来!
回复
8楼
TWJ是跳闸位置继电器 在老式的二次回路里(估计那时还没有综保)用来判断跳闸位置的 在跳闸回路里同样也串一个合闸位置继电器 HWJ
我这里现在采用的是河海南自的综保,(我记得在这个论坛看见过南自的兄弟 如果碰巧看见本贴 望回复)TWJ是集成在综保里的 还串了一个电阻 我不知道是不是软继电器 但画成等效电路的话就是这样串在合闸回路里的。
楼上第一条所说 绝对不会发生 ,因为我们一直讨论的就是防跳KO自保持的事情,一但合闸 经过S3'闭合,使KO带电,Y3就经过KO接点断电了
TWJ电器是综保内部 判断断路器位置的东西 这个综保挺奇怪 这种控制和检测方式头一次见 他是根据电压来判断的。
所有器件的资料都没有 KO是一个很小的继电器在断路器里面,断路器已经使用了,TWJ集成的也是啥也看不见
不过我在网上查的时候有这么一个信息,也是老式的继电器回路里面,有个合闸出口继电器 ,他的位置跟我图里画TWJ是一样的 他的启动电压是50%-70%也就是110-140V所以我估计TWJ也是一样的启动电压。
回复
9楼
谢谢 你的资料很详细 不过我没做过类似的实验 所以不太了解 但我没看明白你说电阻是10400欧姆 为什么线圈电阻是0。36 附加电阻是1欧姆 是不是线圈带电之后由于电磁作用后 总电阻是10400欧姆。
回复
10楼
为什么那图我贴不出来?
回复
11楼
为什么补贴完整的图?那样好分析的多
回复