施耐德断路器上的In Ir Io Im是什么意思?
z0zp
z0zp Lv.2
2007年07月15日 08:20:55
来自于断路器
只看楼主

施耐德断路器的说明图上有这样一段:ex/例:In 160 AIo=In x .9=144AIr=Io x .95=136.8AIm=Ir x 6=820.8A请问In Ir Io Im各是什么意思。谢谢先!


施耐德断路器的说明图上有这样一段:

ex/例:In 160 A
Io=In x .9=144A
Ir=Io x .95=136.8A
Im=Ir x 6=820.8A
请问In Ir Io Im各是什么意思。
谢谢先!

免费打赏
gxjhandan
2007年07月15日 10:43:18
2楼
In是电子脱扣器的额定电流,Io是电子脱扣器的整定电流,Ir是电子脱扣器的过载整定电流,Im是电子脱扣器的短路整定电流。
回复
zyc818219
2007年07月15日 10:44:32
3楼
这么多的讲究,学习了~
回复
z0zp
2007年07月15日 12:26:35
4楼
多谢指教,这下明白了。
回复
lch999
2008年03月18日 21:19:09
5楼
还有没有更好的答案?谢谢。顶。好贴/
回复
lch999
2008年05月25日 09:23:09
6楼


还是不了解,能再清楚一点吗?
回复
c283434618
2008年05月26日 13:50:50
7楼
In是过负荷脱扣器的额定电流,Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,Im改为Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流。Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。
回复
cxwwhw
2008年05月26日 14:53:37
8楼
设计时参考 In 取值即可,一般不需要计算的时候,后面是短路校验时用的,一般民用建筑非常少用。
回复
c283434618
2008年05月26日 17:08:24
9楼


完全错。难道你做设计的时候没有去计算短路电流和短路效验吗?
回复

相关推荐

APP内打开