我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
34楼
这一条大家怎么看:
工业企业照明设计标准 GB50034-92 :
第7.0.6条 建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的总开关。
回复
35楼
用隔离开关能满足
回复
36楼
相同问题我以到,楼主怎么处理的。
回复
37楼
老周讲讲你的想法吗,不要藏着掖着的。
我想是不是把63A的当做隔离使啊?
回复
38楼
已有新的《建筑照明设计标准》GB50034-2004来取代现有的工业和民用照明设计
规范了
回复
39楼
楼上:
你是设计院的??怎么对规范那么了解,我可“闻之未闻”的规范~~
回复
40楼
楼上,规范刚出,好像是12月开始执行,赶快去 购 吧!
回复
41楼
quote]
这个下级比上级开关整定值大,我真想听听你有什么理论可以解释的通?
回复
42楼
跟楼上同样想法
为了求知,不怕露怯!呵呵
回复
43楼
等待中,要推翻规范和理论需要证明,顶一下
回复