每套住宅配电箱里总开关可以用隔离开关吗?
cainiao
cainiao Lv.2
2004年10月09日 23:24:52
只看楼主

我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。

我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
免费打赏
fire
2004年10月14日 14:42:06
34楼
这一条大家怎么看:

工业企业照明设计标准 GB50034-92 :

第7.0.6条 建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的总开关。
回复
qblywn
2004年10月14日 16:52:23
35楼
用隔离开关能满足
回复
zyd2003
2004年10月15日 16:32:19
36楼
相同问题我以到,楼主怎么处理的。
回复
hitwb
2004年10月15日 19:09:46
37楼
老周讲讲你的想法吗,不要藏着掖着的。
我想是不是把63A的当做隔离使啊?
回复
大鼻山
2004年10月15日 19:21:10
38楼

已有新的《建筑照明设计标准》GB50034-2004来取代现有的工业和民用照明设计
规范了
回复
lee_anny
2004年10月16日 00:24:28
39楼
楼上:
你是设计院的??怎么对规范那么了解,我可“闻之未闻”的规范~~
回复
dong_0520
2004年10月16日 00:26:08
40楼
楼上,规范刚出,好像是12月开始执行,赶快去 购 吧!
回复
家辉
2004年10月16日 01:03:37
41楼
quote]
这个下级比上级开关整定值大,我真想听听你有什么理论可以解释的通?
回复
dong_0520
2004年10月16日 01:13:16
42楼
跟楼上同样想法

为了求知,不怕露怯!呵呵
回复
家辉
2004年10月17日 01:19:26
43楼
等待中,要推翻规范和理论需要证明,顶一下
回复

相关推荐

APP内打开