我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
44楼
已于2004年6月18日发布,12月1日正式执行
回复
45楼
大家说得都对,但还有一种情况:
《措施》中有以下叙述:动力箱或控制箱电源进线当为专线回路供电时,可以只
设隔离电器,当作为非专线回路供电时应设有保护电器。
在不采用集中表箱放射式供电,而各户户内设表箱而用链接式供电时,显然不属
于专线回路,套用《措施》的说法,此时采用断路器是合适的,而不能采用隔离
开关。
无法采用集中表箱的情况虽不多,但目前也是存在的,96年时我做过的高层住
宅,即采用母线插接开关后各户表箱链接的方式。
回复
46楼
图籍上是这样,但还是不理解,期待解释!
回复
47楼
??
回复
48楼
渐行渐远
回复
49楼
你可以用带熔断器的隔离开关,现在配电,照明总开关用这样的也很多的,不但
有了一定的开断负荷作用,还可以起到一定的短路保护
回复
50楼
还是遵守IS09001-2000,让用户说了算。
回复
51楼
断路器,隔离开关,负荷开关,带熔断器的负荷开关这些东西应该如何选用,有
什么原则?(不考虑用户。审图等外因)
回复
52楼
住宅规范要求用断路器,是有道理的:隔离开关固然可以,但对非专业人士,他
不会先断各分路,再断总开关,很可能隔离开关带负荷操作。
回复
53楼
图籍上是这样,但还是不理解,期待解释!
同样等待中,哪本图集这样画啊?
回复