这样的公建怎样设消防
zhayan_1006
2007年07月14日 17:18:39
只看楼主

正设计的一座建筑:地下车库2900m2;一层2600 m2,三面临街小商铺,内走道亦设小商铺;二层2300 m2,餐饮;三层1600 m2,餐饮,四层800 m2,茶园。屋面标高14.2m,楼梯间屋面标高16m(限高)。1、三面临街设消火栓?消火栓每层位置不对应,立管不好布置,环路不好形成?2、室外消火栓用水量25L/S, 室内消火栓用水量20L/S,喷淋30L/S,设消防水池,生活用水直供,但消防水箱不好设,稳压泵、气压罐也没位置。有啥好办法?

正设计的一座建筑:地下车库2900m2;一层2600 m2,三面临街小商铺,内走道亦设小商铺;二层2300 m2,餐饮;三层1600 m2,餐饮,四层800 m2,茶园。屋面标高14.2m,楼梯间屋面标高16m(限高)。
1、三面临街设消火栓?消火栓每层位置不对应,立管不好布置,环路不好形成?
2、室外消火栓用水量25L/S, 室内消火栓用水量20L/S,喷淋30L/S,设消防水池,生活用水直供,但消防水箱不好设,稳压泵、气压罐也没位置。有啥好办法?
请各位大虾赐教。
免费打赏
zzx1354
2007年07月15日 22:27:17
2楼
消防水箱怎么不好设啊?
设在楼梯顶不就行了啊?
回复
homing
2007年07月16日 08:20:48
3楼
四层的房子,市政水压不够么????
稳压泵、气压罐没位置??呵呵,让建筑的和水的好好配合配合嘛!!呵呵
回复
chiyya
2007年07月16日 13:29:16
4楼
就是呀,没位置,要和做建筑的好好勾通一下,安排位置设置,,不用发愁了,应该提的都要提出来,不然出问题了,肯定找你负责的,呵呵
回复
zhayan_1006
2007年07月16日 22:27:15
5楼
该建筑由于屋面标高14.2m,楼梯间屋面标高16m(限高), 楼梯顶无法设消防水箱。考虑于地下室水泵房内设稳压泵、气压罐,气压罐调节水容积450L,稳压泵流量5L/S,室内消火栓、喷淋共用。仅考虑室内消火栓、喷淋用水,消防水池252m3.