建筑照明允许的最小线径是多少?
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2007年07月14日 16:55:53
只看楼主

建筑照明施工,都知道最小使用线径为:铜线2.5mm2,但好像找不到出处。其实,许多时候,给灯具配1.5的线是足够的了。另外,消防设计大多使用1.0的线,这有矛盾吗?

建筑照明施工,都知道最小使用线径为:铜线2.5mm2,但好像找不到出处。其实,许多时候,给灯具配1.5的线是足够的了。
另外,消防设计大多使用1.0的线,这有矛盾吗?
qiuxiansheng
2007年07月14日 20:05:57
2楼
仔细找,有规范规定照明线不小于铜线2.5mm2,或你在论坛搜搜。
回复
skdwangbin
2007年07月14日 21:32:20
3楼
2.5
回复
zxg682
2007年07月14日 22:00:16
4楼
请问一下4*50+1*25电缆的截面是多少平方?
回复
zxg682
2007年07月14日 22:03:04
5楼
一般是2.5
回复
hyderfas
2007年07月15日 10:01:28
6楼
楼主问的问题不够清楚,各位回答也含糊,主要是大家没了解最小截面的概念。建筑照明施工的照明导线最小截面主要根据机械强度考虑规定的,而不是按载流量和电压降考虑规定的。按载流量和电压降就不可能规定通用的最小截面积。按机械强度规定的最小截面积按导线敷设方式、敷设环境也不同,具体可以看民用建筑电气设计规范:
照明用灯头引下线: 民用建筑,屋内:软铜芯线0.4,铜线0.5,铝线1.5。
工业建筑,屋内:软铜芯线0.5,铜线0.8,铝线2.5。
屋外::软铜芯线1.0,铜线1.0,铝线2.5。
裸导线敷设于绝缘子上 :铜 芯10, 铝芯10。

绝缘导线敷设于绝缘子上:室内 L≤2m:铜1.0,铝2.5。室外 L≤2m:铜1.5,铝2.5。
室内外 2>L≤6m:铜2.5,铝4。
2<L≤16m:铜4,铝6。16<L≤25m:铜6,铝10。 (L为绝缘子支持点间距)
绝缘导线穿管敷设 :铜1.0,铝2.5。
绝缘导线槽板敷设:铜1.0,铝2.5。
绝缘导线线槽敷设:铜0.75,铝2.5。
塑料绝缘护套导线扎头直敷 :铜1.0,铝2.5。
你指的消防用线,我的理解你说的是火灾自动报警线和控制线,这些线按规范必须采用穿钢管或线槽敷设,其机械强度有保证,只要电压降允许,用1.0没问题。
回复
hyderfas
2007年07月15日 10:03:13
7楼

4根50平方毫米,用于三根火线和一根中性线。一根25平方毫米,用于地线。
回复
tmg1420
2007年07月16日 13:30:52
8楼
回复
lggufei
2007年07月16日 16:13:34
9楼
楼主问的问题不够清楚,各位回答也含糊,主要是大家没了解最小截面的概念。建筑照明施工的照明导线最小截面主要根据机械强度考虑规定的,而不是按载流量和电压降考虑规定的。按载流量和电压降就不可能规定通用的最小截面积。按机械强度规定的最小截面积按导线敷设方式、敷设环境也不同,具体可以看民用建筑电气设计规范


支持楼上