【求教】某公司澡堂接地是否符合规范(附图)
linxin406
linxin406 Lv.4
2012年11月15日 15:52:39
来自于防雷减灾
只看楼主

某公司澡堂内水管的接地:直接使用导线将水管与建筑物的等电位连接在一起。不知道是否符合电气规范,请各位高手指点,本人是新手。现在发图:[ 本帖最后由 linxin406 于 2012-11-15 15:54 编辑 ]

某公司澡堂内水管的接地:直接使用导线将水管与建筑物的等电位连接在一起。不知道是否符合电气规范,请各位高手指点,本人是新手。

现在发图:

IMAG0197.jpg

IMAG0198.jpg

IMAG0199.jpg

IMAG0200.jpg

[ 本帖最后由 linxin406 于 2012-11-15 15:54 编辑 ]

IMAG0197.jpg


IMAG0198.jpg


IMAG0199.jpg


IMAG0200.jpg

免费打赏
ssy2222
2012年11月16日 21:35:06
12楼
不行,水管接头有油麻,是不导电的
回复
liushibo422
2012年11月16日 23:19:29
13楼
是在做的不怎么的,哈哈
回复
anhow1
2012年11月16日 23:21:32
14楼
不合格,不说别的,你的图上可以看到锈蚀,这样接地是不可靠的,应用接线盒,连接点应做防锈处理
回复
muyuyao
2012年11月17日 00:45:57
15楼
还有这个洗澡用的管道一定要接地吗?好像没有强制要求吧!

--------不是接地,是浴室局部等电位联结!!!

浴室必须做!!!

02D501-2图集中有做法!!!
回复
wanghaipeng_09
2012年11月17日 08:29:23
16楼
,学习呢
回复
shanshuimeijun
2012年11月17日 08:57:55
17楼
不规范,只能说是有吧
回复
206079
2012年11月17日 11:35:22
18楼


还有一个问题,现在我们厂里用的水管都是UPC管,这个怎么做等电位?
回复
zhixiansheng
2012年11月17日 11:45:18
19楼
不要窜接,而且接线部位生锈了
回复
muyuyao
2012年11月17日 12:18:28
20楼
现在我们厂里用的水管都是UPC管,这个怎么做等电位?

------不是金属管的话,就不用与其联结了!!!

该图集本网站资料中心有,下载后看看就明白了!!!
回复
muyuyao
2012年11月17日 12:22:04
21楼
不要窜接,而且接线部位生锈了

------生锈了当然要重新处理!!!

处理过后还会生锈,故要定期检查、处理!!!

但供、回水金属管之间的跨接却是符合02D501-2等电位图集要求的!!!
回复