某公司澡堂内水管的接地:直接使用导线将水管与建筑物的等电位连接在一起。不知道是否符合电气规范,请各位高手指点,本人是新手。现在发图:[ 本帖最后由 linxin406 于 2012-11-15 15:54 编辑 ]
某公司澡堂内水管的接地:直接使用导线将水管与建筑物的等电位连接在一起。不知道是否符合电气规范,请各位高手指点,本人是新手。
现在发图:
[
本帖最后由 linxin406 于 2012-11-15 15:54 编辑 ]
12楼
不行,水管接头有油麻,是不导电的
回复
13楼
是在做的不怎么的,哈哈
回复
14楼
不合格,不说别的,你的图上可以看到锈蚀,这样接地是不可靠的,应用接线盒,连接点应做防锈处理
回复
15楼
还有这个洗澡用的管道一定要接地吗?好像没有强制要求吧!
--------不是接地,是浴室局部等电位联结!!!
浴室必须做!!!
02D501-2图集中有做法!!!
回复
16楼
,学习呢
回复
17楼
不规范,只能说是有吧
回复
18楼
还有一个问题,现在我们厂里用的水管都是UPC管,这个怎么做等电位?
回复
19楼
不要窜接,而且接线部位生锈了
回复
20楼
现在我们厂里用的水管都是UPC管,这个怎么做等电位?
------不是金属管的话,就不用与其联结了!!!
该图集本网站资料中心有,下载后看看就明白了!!!
回复
21楼
不要窜接,而且接线部位生锈了
------生锈了当然要重新处理!!!
处理过后还会生锈,故要定期检查、处理!!!
但供、回水金属管之间的跨接却是符合02D501-2等电位图集要求的!!!
回复