汽车加油站的消防
zkyh
zkyh Lv.2
2004年10月09日 20:48:12
只看楼主

有谁做过汽车加油站的消防?《汽车加油站、加气站设计及施工规范》(好像是这个名字)里消防那章第二条加油站可不设消防给水,但《建筑防火设计规范》里又有和甲类液体储罐(汽油、柴油应属甲类吧)设消火栓的条文。到底该怎么做呢?我做的这个加油站不大,就6个加油机。请赐教,不胜感激!

有谁做过汽车加油站的消防?《汽车加油站、加气站设计及施工规范》(好像是这个名字)里消防那章第二条加油站可不设消防给水,但《建筑防火设计规范》里又有和甲类液体储罐(汽油、柴油应属甲类吧)设消火栓的条文。到底该怎么做呢?我做的这个加油站不大,就6个加油机。
请赐教,不胜感激!
免费打赏
zyhwjy
2004年10月10日 11:00:08
2楼
除了液化气加气站外,其它站就以规范要求设置灭火器、灭火毯、工具等就可以
了。
回复
nanming
2004年10月11日 22:16:00
3楼
单是汽车加油站可不设,但加气加油联合站站应设。对气体火灾最有效的朴救办
法是用水。
回复
zkyh
2004年10月20日 16:05:10
4楼
但是我们这消防大队的非要再设室外消火栓,什么都听他们的那还要规范干什么,不听他们的吧,又过不了关。
回复
junrew
2004年10月20日 16:46:50
5楼
不用设消火栓的 ,我做过很多都没设置。要有推车干粉就行了,汽油着火水是灭不了的
回复
xiaolicat
2004年10月20日 20:26:16
6楼
《建筑防火设计规范》中甲类液体储罐设消火栓的条文,是用水冷却储罐。
回复
junrew
2004年10月20日 21:03:33
7楼
加油站的储管都是埋地的 怎么冷却?
回复
小王7457
2004年10月20日 23:05:46
8楼
按《汽车加油站、加气站设计及施工规范》设计,加油站一般不设消火栓,加油加气站和加气站要设。
回复
zkyh
2004年11月05日 20:52:10
9楼
谢谢各位。
回复
jipinfeifei
2004年11月07日 08:04:29
10楼
除了液化气加气站外,其它站就以规范要求设置灭火器、灭火毯、工具等就可以
了。
回复
swt11
2008年08月18日 15:56:16
11楼
谢谢各位同行,消防审图的弊端太多!