35KV开关柜出厂发货问题
lkfd
lkfd Lv.3
2007年07月14日 14:52:06
只看楼主

我单位最近做了一批35KV开关柜,出厂发货是遇到了问题。请诸位介绍一下经验好吗? 问题如下,我单位是用2台手动叉车将柜运到厂区外(断路器手车摇到了工作位置),在用吊车起吊。但发现这时断路器室的底板已经变形了,这样到现场后手车推拉就该有问题了,大家介绍一下是怎么发柜的。谢谢注:开关柜是简易包装,木包装照价太高!!

我单位最近做了一批35KV开关柜,出厂发货是遇到了问题。请诸位介绍一下经验好吗?
问题如下,我单位是用2台手动叉车将柜运到厂区外(断路器手车摇到了工作位置),在用吊车起吊。但发现这时断路器室的底板已经变形了,这样到现场后手车推拉就该有问题了,大家介绍一下是怎么发柜的。谢谢
注:开关柜是简易包装,木包装照价太高!!
免费打赏
feng369
2007年07月14日 16:51:34
2楼
断路器应标识吊装位置,我公司都是木包装,可别为了省几个钱,一台35KV断路器价格可不菲.
回复
zzqeng
2007年07月16日 16:03:46
3楼
我公司都是木包装
回复
2004.tao
2007年07月16日 18:22:31
4楼
手车不允许进柜后,移动,因为手车很重
回复
daesales@co163
2007年07月17日 09:21:43
5楼
两种可改方案:1、改坚固的包装;2、柜子和断路器分开包装运输。
回复
snmqjyg
2007年07月17日 21:01:10
6楼
建筑物内应急照明的设计 随着我国国民经济的迅速发展,国家对人民的生命财产的安全越来越重视
回复
hwc_wy
2007年07月18日 17:22:47
7楼
建议手车单独包装运输,可以在合同里说明和把运费加进去,
如果一定要在柜内,那要么对手车吊装位置结构做调整,柜子内承重点做临时加固
吊装也是要技术的,你如果是个合格的,经过培训的人,应该不会这么严重的事情,你不妨看一下
你们吊装的整个过程,肉眼判断是否合理
回复
hb0881
2007年07月24日 14:17:39
8楼
断路器手车单独包装,柜体的底座要加固(要用枕木),OK,加分吧
回复
汤逊
2007年07月25日 21:14:53
9楼
我厂12kV设备发货时,手车断路器都要单独包装。KYN28技术条件里面明确要求单独包装!
你们居然35kV都不分开包装,太牛乐!

回复
lx_super
2007年09月05日 21:25:43
10楼
加固柜体结构吧,如果吊装的时候只有地板承重的话貌似不太合理.
回复

相关推荐