请教:电抗率有关问题
hhd_117
hhd_117 Lv.2
2012年11月15日 15:32:15
来自于电站工程
只看楼主

本人菜鸟一枚,有个问题想请教一下,恳请各位大侠不吝赐教: 并联电容器装置的电抗率,举个例子,某变电站装有电容器5组,每组容量1500,配6%电抗器,但是电容投不住,保险总烧, 而且电抗器运行过程中声音很大,现考虑换成12%的电抗器。我想如果我单组电容投750,还是原来的电抗器,是否相当于换成12%的电抗器了?

本人菜鸟一枚,有个问题想请教一下,恳请各位大侠不吝赐教:


并联电容器装置的电抗率,举个例子,某变电站装有电容器5组,每组容量1500,配6%电抗器,但是电容投不住,保险总烧,

而且电抗器运行过程中声音很大,现考虑换成12%的电抗器。我想如果我单组电容投750,还是原来的电抗器,是否相当于换成

12% 的电抗器了?
免费打赏
marsliubaolai
2012年11月24日 19:02:56
12楼
其电抗器端电压根据并联电容器来选择,其电抗率遵循以下原则:
1、仅限制涌流时,电抗率宜取0.1%-1%
2、用于拟制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5次及以上时,宜取4.5%-6%
当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%-6%与12%两种电抗率。
回复
kekexie22
2012年11月27日 11:06:11
13楼
保险烧坏有很多原因,其中系统存在谐波电流的原因很大,不知道电站带的是什么企业,你可以考虑找专业厂家做谐波治理
回复
hiahiabaobao
2012年11月28日 20:19:02
14楼
若负载主要是变频器拖动的电动机设备,系统特征谐波主要是5次和7次(以5次为主)
回复
ymmdyj
2012年11月29日 08:50:28
15楼
1 需要找出根本原因,否则就算你换电抗器,电容器 效果也是一样的
2 运行声音大的话很有可能就是谐波的影响。需要检测一下谐波含量在做具体的滤波工作。
3 完全不等于换成12%电抗器。