配电新手求教简单配电问题
yccoffee
yccoffee Lv.3
2007年07月14日 08:53:04
只看楼主

最近负责5个配电室的建安工作,(呵呵,搞施工累倒是累点,学的东西也挺多的,估计很少有人一下子就搞五个配电室吧)而且柜体原材料大多是利旧的,少部分配件新购,工期又紧,难度很大。特别是下面单位老是为难我这个第一次搞配电的,真是身心疲惫啊。到如今把高压配电这一块也耳濡目染的差不多了,不过还是有几个问题没闹懂,不知道路过的有没有强电高人? 首先是铜牌的问题。下面单位报送的铜牌分类繁多,比如高压铜牌、低压铜牌、接地铜牌、支线铜牌等等。而我的理解铜牌和电缆是不同的,因为电缆需要防护等级,所以有高低压之分,而铜牌在采购阶段应该都是一样的,只是在安装的时候根据不同的电压等级来设置不同的爬电距离。所以,我觉得可以将相同规格的铜牌 “合并同类项”,不知道这个想法正确与否,在百度贴吧上搜不到相关内容,或许这个问题过于弱智吧。

最近负责5个配电室的建安工作,(呵呵,搞施工累倒是累点,学的东西也挺多的,估计很少有人一下子就搞五个配电室吧)而且柜体原材料大多是利旧的,少部分配件新购,工期又紧,难度很大。特别是下面单位老是为难我这个第一次搞配电的,真是身心疲惫啊。到如今把高压配电这一块也耳濡目染的差不多了,不过还是有几个问题没闹懂,不知道路过的有没有强电高人?
首先是铜牌的问题。我们有个变电所有两台10KV/6KV、1600KVA的变压器,带了5台螺杆压缩机。每台螺杆压缩机的功率在400kw左右。两台变压器不并联运行,中间设置了一台母线分段柜(这个和母联柜有什么区别?)所以,这里面有一台变压器带3台螺杆压缩机,有一台带2台螺杆压缩机。我们施工队队长建议在这里加上一个中间继电器,可以使线路更加稳定、安全,我百思不得其解,这样做的工作原理是什么?可能吗?好歹我也是学过自动化的,真是不说我还不糊涂,越说我越糊涂了。
高压避雷器是什么原理,用什么东西做的?当发生雷击的时候,它是如何工作的?为什么每个断路器上都要装一个?
PT柜是什么玩意?从原理图上看,不过就是一个避雷器加上一个与一个熔断器并联,此外还加上一个电压互感器嘛。
无功功率补偿问题。最近收到业主的整改通知单,说我们两条线路的功率因素达不到招标文件上的要求,需要补偿。由于施工现场负载繁多,且流动性很大,我觉得在虽然在低压侧进行无功功率补偿效果较好,但设备布置比较困难,利用率不高,而且投资过大。不如在高压侧集中进行补偿。我的问题就是,高压侧无功功率补偿如果仅从理论上讲的话,是否可以与低压侧补偿进行互换?高压侧与低压侧任选一侧进行补偿是否都可以使功率因素达到业主要求?
免费打赏
puwei1971
2008年07月08日 16:59:08
22楼
好帖:kiss: ,关注中
回复
2255ddd5555
2009年10月12日 15:34:42
23楼
:lol :lol :time:
回复