现有一楼板(已浇注完成)要在板上开400X600的洞,如何处理好?请说明具体做法,谢谢!
现有一楼板(已浇注完成)要在板上开400X600的洞,如何处理好?请说明具体做法,谢谢!
2楼
严格的说,在楼板上开洞是不符合施工程序的;但如果因各种主客观原因确实需要开
洞,可按以下方法施工:
1.首先应征得设计和监理的同意;
2.请具有相关资质的植筋公司进行植筋;
3.施工完毕,待设备安装完后,用高标号砼浇注密实即可。
回复
3楼
从理论说上同意楼上的做法,但实际上你从现场具体情况考虑(如该板的受力方
向、开洞的方向等等)。
如果目前还在施工一定得征得设计与监理的同意,不然比较烦。
回复
4楼
用切割机切开即可。
回复
5楼
需要先搞个方案 ,然后通过设计和监理的同意~ 方法,嘿嘿,用切割机吧~就可以了
回复
6楼
设法让设计同意,监理么当然也就同意了,然后用打孔设备打孔,最后修饰
回复
7楼
400X600的洞,不算大.如果你是搞结构设计的,可根据构造图集,把洞口凿开,并加固洞口,有一点要注意:就是楼面荷载的大小,你若不懂,找结构师去商量
回复
8楼
先做变更洽商,水钻开洞
回复