160kW电机,该选用什么型号的电力电缆?
zhuyan531
zhuyan531 Lv.2
2007年07月13日 17:15:25
只看楼主

160kW电机(负载为水厂取水泵,水泵及线路位于潮湿的井筒内,环境温度在23度左右),该选用什么型号的电力电缆?电缆为YJV-1KV型,设计院给出的电缆型号为YJV-1kV 3*185+1*95,这个是不是线径过大,如果过大,电缆头安装在电机接线盒时就很麻烦。电机为软启动起动。

160kW电机(负载为水厂取水泵,水泵及线路位于潮湿的井筒内,环境温度在23度左右),该选用什么型号的电力电缆?电缆为YJV-1KV型,设计院给出的电缆型号为YJV-1kV 3*185+1*95,这个是不是线径过大,如果过大,电缆头安装在电机接线盒时就很麻烦。电机为软启动起动。
免费打赏
zhuyan531
2007年07月13日 18:29:56
2楼
请高手解答一下,谢谢!
回复
guofu7033
2007年07月14日 17:10:37
3楼
按380V、160KW三相电机考虑,额定电流约304A(功率因数取0.8),电机配线取185是合适的。
回复
zhankun372
2007年07月15日 08:00:51
4楼
基本上电动机是 1KW=1平方MM
回复
zhuyan531
2007年07月16日 11:51:05
5楼
谁有过实际的应用?
回复
zhuyan531
2007年07月16日 11:55:22
6楼
该选用多大线径的电力电缆才经济合理。
回复
zhuyan531
2007年07月16日 11:58:27
7楼
YJV-0.6/3x150+1x70的电缆可以吗?
回复
jnjjly
2007年07月16日 14:58:57
8楼
经计算设计院选用的电缆是合适的,若功率因数为0.85,其电流为286A,也可选用YJV-0.6/3*150+1*70的电缆.
回复
xucunyuan119
2007年07月16日 15:14:19
9楼
YJV-0.6/3x150+1x70的电缆可以!用单芯电缆!!!!!!!!!!!!!
回复
wangjiehua2
2008年07月16日 23:20:22
10楼
用3*185+1铜 或2-3*70+1铜 就可以了,电流在290左右(四极以内)
回复
bysliu
2008年07月17日 10:40:46
11楼
学习了,谢谢各位大哥哥
回复

相关推荐

APP内打开