四层的办公楼
beyondlion
beyondlion Lv.11
2007年07月13日 15:29:56
只看楼主

大概需要多高的水压?只有卫生间!0.3MPa够么?


大概需要多高的水压?
只有卫生间!
0.3MPa够么?
免费打赏
aaa_wgq
2007年07月14日 09:32:20
2楼
楼主应多收集设备运行反馈信息。
我这里一个普通多层7万平米的小区,泵站只控制0.3MPa就行了。
回复
fzq19760709
2007年07月14日 09:53:11
3楼
关键是有对水压有特殊要求的用水设备.如果没有,只是一般的龙头、冲洗阀,0.3Mpa足够了。
回复
beyondlion
2007年08月09日 18:19:34
4楼
谢谢楼上的
2楼的,你设室内消火栓能满足嘛?
回复
aaa_wgq
2007年08月10日 10:31:39
5楼
谢谢楼主的关心!
我们这里不设室内消火栓系统;采用室外瞬时高压消火栓系统。
回复
zzx1354
2007年08月10日 12:55:10
6楼



0.3MPa完全能满足要求.
回复
hzw0189
2007年08月10日 15:37:39
7楼
一般层高下的肯定够啦,建给课本不是有生活供水压力的估算吗,一层十米,二层十二米,三层十六米,以上每层加四米水压。
回复
beyondlion
2007年08月10日 18:15:57
8楼
谢谢楼上的各位
7楼的,如果完全照抄课本的话,你二层设自闭式冲洗阀大便器,压力能满足么?
自闭式冲洗阀大便器 需要10m水柱+高差4~5m+水头损失+水表,我觉得要大于你说的12m的
回复
chongqingedu
2007年08月11日 02:23:07
9楼
楼主应多收集设备运行反馈信息。
我这里一个普通多层7万平米的小区,泵站只控制0.3MPa就行了。

要是用泵进行二次加压的话,0.35Mpa的好
回复
rawotto
2007年08月11日 09:16:53
10楼
不做延时自闭冲洗阀,不做淋浴应该没问题!
回复
hzw0189
2007年08月11日 09:48:38
11楼
楼主的这种精神值得佩服,像你说的那种情况估算的压力是不够的了,那看来你是准备精确地计算一下罗,要不就采用公式的估算法好点,准确的计算就不必了吧
回复

相关推荐