大概需要多高的水压?只有卫生间!0.3MPa够么?
大概需要多高的水压?
只有卫生间!
0.3MPa够么?
2楼
楼主应多收集设备运行反馈信息。
我这里一个普通多层7万平米的小区,泵站只控制0.3MPa就行了。
回复
3楼
关键是有对水压有特殊要求的用水设备.如果没有,只是一般的龙头、冲洗阀,0.3Mpa足够了。
回复
4楼
谢谢楼上的
2楼的,你设室内消火栓能满足嘛?
回复
5楼
谢谢楼主的关心!
我们这里不设室内消火栓系统;采用室外瞬时高压消火栓系统。
回复
6楼
0.3MPa完全能满足要求.
回复
7楼
一般层高下的肯定够啦,建给课本不是有生活供水压力的估算吗,一层十米,二层十二米,三层十六米,以上每层加四米水压。
回复
8楼
谢谢楼上的各位
7楼的,如果完全照抄课本的话,你二层设自闭式冲洗阀大便器,压力能满足么?
自闭式冲洗阀大便器 需要10m水柱+高差4~5m+水头损失+水表,我觉得要大于你说的12m的
回复
9楼
楼主应多收集设备运行反馈信息。
我这里一个普通多层7万平米的小区,泵站只控制0.3MPa就行了。
要是用泵进行二次加压的话,0.35Mpa的好
回复
10楼
不做延时自闭冲洗阀,不做淋浴应该没问题!
回复
11楼
楼主的这种精神值得佩服,像你说的那种情况估算的压力是不够的了,那看来你是准备精确地计算一下罗,要不就采用公式的估算法好点,准确的计算就不必了吧
回复