选用2000KVA的变压器,高压进线柜的断路器选择多大的啊?如图

选用2000KVA的变压器,高压进线柜的断路器选择多大的啊?如图

1184310370351.jpg

免费打赏
q778210
2007年07月14日 16:27:30
2楼
如果是 10/0.4的计算电流为115A 选大一点
回复
zhankun372
2007年07月15日 08:03:35
3楼
高压进断路器最低是630A的确就选它吧
回复
sunrui191
2007年07月16日 09:43:53
4楼
可他们选择的是VS1 1250A 31.5A的断路器 不明白怎么回事
回复
lcm123456
2008年09月19日 20:34:19
5楼
如果高压处的知路电流为25KA以下,就可以选择630A了,高压处的断路器最小为630A(变电器一次测)
回复
hbswxj
2008年09月19日 21:41:52
6楼
主进柜选大点的原因主要是为了以后扩展需要.