选用2000KVA的变压器,高压进线柜的断路器选择多大的啊?如图
选用2000KVA的变压器,高压进线柜的断路器选择多大的啊?如图
2楼
如果是 10/0.4的计算电流为115A 选大一点
回复
3楼
高压进断路器最低是630A的确就选它吧
回复
4楼
可他们选择的是VS1 1250A 31.5A的断路器 不明白怎么回事
回复
5楼
如果高压处的知路电流为25KA以下,就可以选择630A了,高压处的断路器最小为630A(变电器一次测)
回复
6楼
主进柜选大点的原因主要是为了以后扩展需要.
回复