电表箱厚180超过了墙厚的做法
kaoziji
kaoziji Lv.6
2007年07月13日 13:27:27
只看楼主

电表箱厚180超过了墙厚的做法 ??请问设计和施工时这样可以吗??

电表箱厚180超过了墙厚的做法 ??请问设计和施工时这样可以吗??

1184304454752.jpg

免费打赏
hanqiangding@co163
2007年07月13日 13:31:21
2楼
没有见过这样做的,但是不知道其他人有没有这么做过?
回复
lifanghao3000
2007年07月13日 16:25:42
3楼
现在的建筑是空心砌块结构的经常出现这样的问题,我有几次碰到这样的问题让结构专业加厚一面墙,可是好多时候不给加,我在设计时并不给箱子的型号,其实箱子厚度和里面的元件有密切关系,看到有的建筑箱面与墙面相平,后面支出去了,不太好看,但不影响使用,经常发生在小建筑上,大的民建就有专门的井了,小建筑就那样了,设计追求的是完美,其实没太大关系.
回复
tjlongyu
2007年07月13日 17:57:06
4楼
如果必须放在那里可以做成半明半暗的
回复
ljs1399
2007年07月13日 21:03:32
5楼
把机械式电表改为电子式电表箱厚度就超不过180.配电箱还得定做.是非标准的.
回复
xcs0
2007年07月15日 10:19:04
6楼
只能是用半明半暗的箱,120厚墙还能做什么
回复
zyc818219
2007年07月15日 10:42:50
7楼
稀罕的事情~
回复
宝来
2007年07月15日 12:08:45
8楼
最好还是要求建筑专业改墙厚度
回复
lzj64084
2007年07月16日 16:42:15
9楼
8楼的家伙不厚道啊,叫建筑改墙厚,你做梦啊!
回复
alian226
2007年07月17日 09:54:33
10楼
不改墙的话,那就半明半暗了,只能这样了,我是没办法了。
回复
powerlight
2007年07月18日 13:03:56
11楼
可以在楼梯间装表箱,在楼梯间加小井或把电表移出照明箱,明装在楼梯间。总之,这些元件互相移动一下,也许会出现一个意想不到的效果。
回复

相关推荐

APP内打开