消防系统稳压设备选用的问题
jackydlf
jackydlf Lv.7
2004年10月08日 21:07:50
只看楼主

有一个工程,我是这样设计的:喷林系统在天面水箱旁设一套自动气压设备作为稳压用,消防栓系统在天面水箱旁设稳压泵,用双程压力开关控制稳压泵。审图的要求把消防栓系统的稳压泵也加气压罐,以免稳压泵长期运行,容易损坏,我该如何回答审图?按审图的意思就是”天面水箱+稳压泵“的这种稳压方式不能用了?

有一个工程,我是这样设计的:喷林系统在天面水箱旁设一套自动气压设备作为稳压用,消防栓系统在天面水箱旁设稳压泵,用双程压力开关控制稳压泵。
审图的要求把消防栓系统的稳压泵也加气压罐,以免稳压泵长期运行,容易损坏,我该如何回答审图?
按审图的意思就是”天面水箱+稳压泵“的这种稳压方式不能用了?
免费打赏
海啸
2004年10月11日 09:50:41
12楼
消火栓系统应该可以的,喷淋系统是不行的,我同意楼主的做法,当然你采用气
压罐的是最好,但是我个人觉得没有这个不要,而且没有任何规范说明不能采用
这种方式,没有依据,你可以问问他们的依据在哪里
回复
bj2574
2004年10月11日 11:37:49
13楼
不是规范规定,而是产品技术及控制工艺的要求。比如说你家的日光灯,你不能
不停地开、关、开、关。。。。。。你的电脑也是一样的。只有小孩才这么做。
这就是产品技术及控制工艺的要求,不能想当然。
回复
bj2574
2004年10月11日 11:40:54
14楼
to nbyjw1978:
这不是规范规定,而是产品技术及控制工艺的要求。比如说你家的日光灯,
你不能不停地开、关、开、关。。。。。。你的电脑也是一样的。只有小孩才这
么做。这就是产品技术及控制工艺的要求。不了解产品结构及其工艺要求,是不
能想当然的。
回复
飞扬
2004年10月11日 14:26:31
15楼
不错,设计就是要寻求一个合理的方式来解决问题,不止是对错那么简单。
回复
siceman
2004年10月11日 14:44:39
16楼


请教 :什么是双程压力开关?怎么控制稳压泵?
回复

相关推荐