重复接地是指N线接地,还是PE线接地阿
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2004年10月08日 21:04:16
只看楼主

民规中要求,TN系统中电源进入建筑物处PEN线或PE线重复接地;而为减小三相断零带来的危害,在进线处须将N线接地;如果是TN-C-S或TN-C系统不管是出于以上那种目的的接地其结果是相同的。都是把PEN线接地。但是TN-S系统的话,是N线接地还是PE线接地,还是两根线都接地,如果都接地,那么中性线与保护线在进建筑物处有了电气连接,这样的TN-S不是和TN-C-S差不多了,意义不大。请指教

民规中要求,TN系统中电源进入建筑物处PEN线或PE线重复接地;而为减小三相断零带来的危害,在进线处须将N线接地;
如果是TN-C-S或TN-C系统不管是出于以上那种目的的接地其结果是相同的。都是把PEN线接地。但是TN-S系统的话,是N线接地还是PE线接地,还是两根线都接地,如果都接地,那么中性线与保护线在进建筑物处有了电气连接,这样的TN-S不是和TN-C-S差不多了,意义不大。请指教
免费打赏
suyak
2004年10月13日 21:03:31
12楼
11楼的文章是哪里看到的啊?
回复
大鼻山
2004年10月14日 08:38:54
13楼
如果按民规规定,单纯的N线一般不应做重复接地。
回复
城市雨滴
2004年10月14日 08:58:51
14楼
哈哈!楼主搞混了
TN-S:整个系统的中性线与保护线是分开的。
TN-C-S:系统的前一部分中性线与保护线是合一的,后一部分中性线与保护线是
分开的,分开以后则不允许再合一。
TN-C:整个系统的中性线与保护线是合一的,成为PEN线。
回复
heartsun
2004年10月14日 09:20:49
15楼
不太懂~ 看来俺还要好好看看书!
回复
fire
2004年10月14日 10:11:54
16楼
12楼suyak 兄:
如13楼鼻兄所言,N线一般不应做重复接地,我看到的资料好象是特殊的应用
场所,记不清了,等我再找找,不过找到了一篇TN-S系统中N重复接地的分析,
(当然是反面的),供您参考:
在工程实践中,对于TN—S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要
为:
1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N
线断线时产 生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用
并不一定十分明显,并 且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。

2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影
响,N线的 重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道
等所有进行了等电位连 结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够
的距离,最好为20m以上,而在实 际施工中很难做到这一点。
回复
流浪汉
2004年10月14日 17:49:30
17楼
我觉得16楼兄弟说的是弊端,但其实并不重要。”N线接地前不能采用漏电保护“等
在其他TN系统中也一样啊。比起断零危险显得有点不怎么重要
回复
zljun
2004年10月14日 21:44:03
18楼
TN-C-S-是一种在 TN-C系统上的临时变通的做法,三相负载平衡是可以用;
否则,必须用TN-S方式供电。
回复
lx_2004
2004年10月16日 21:29:07
19楼
在TN-C-S系统中的PEN线应重复接地,而在常用的TN-S供电系统中,在总的配电
箱,供电线路的终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须作重复接地,但N线
不宜重复接地。
回复
houdaotong
2007年10月12日 19:44:16
20楼
学习了,还是有点迷糊
回复
james_caom
2007年10月13日 09:44:55
21楼
系统中电源进入建筑物处PEN线或PE线重复接地;N线只在变压器处做一点接地。这是目前规范的要求。
旧规范中的重复接地是指N线。
大家看书时不要看那些过时了的书和规范,否则学到的是错误的知识。
回复

相关推荐

APP内打开