民规中要求,TN系统中电源进入建筑物处PEN线或PE线重复接地;而为减小三相断零带来的危害,在进线处须将N线接地;如果是TN-C-S或TN-C系统不管是出于以上那种目的的接地其结果是相同的。都是把PEN线接地。但是TN-S系统的话,是N线接地还是PE线接地,还是两根线都接地,如果都接地,那么中性线与保护线在进建筑物处有了电气连接,这样的TN-S不是和TN-C-S差不多了,意义不大。请指教
民规中要求,TN系统中电源进入建筑物处PEN线或PE线重复接地;而为减小三相断零带来的危害,在进线处须将N线接地;
如果是TN-C-S或TN-C系统不管是出于以上那种目的的接地其结果是相同的。都是把PEN线接地。但是TN-S系统的话,是N线接地还是PE线接地,还是两根线都接地,如果都接地,那么中性线与保护线在进建筑物处有了电气连接,这样的TN-S不是和TN-C-S差不多了,意义不大。请指教
2楼
TN-C-S或TN-C系统把PEN线接地,
TN-S是PE线接地,N线不需要接地
回复
3楼
TN-S是PE线接地,N线不需要接地
可TN-S为什么N线不用接地阿,可否指教一点啊,不甚感激
回复
4楼
TN-S是PE线接地,N线不需要接地,是指从配电室引入建筑物的是TN-S还是TN-C-S
回复
5楼
建议楼主好好看看基础知识
回复
6楼
楼主看一下TN-S系统的定义,问题就明确了。TN-S系统的定义是:整个系统的中
性线(N)和保护线(PE)是分开的。
回复
7楼
TN-S系统如果不把N接地的话不是也会存在断零产生的危害吗?
回复
8楼
TN-S系统中N线接地只是在变压器低压侧进行接地,所指的重复接地也只是对PE
线而言的。
回复
9楼
如果N线 不接地 怎么保证电压是380/220V啊?
回复
10楼
一、如果在TN-S系统中将N线作重复接地,由于PE线不传输能量,而N线要传输能
量则两线在接地点由于电位的不同会造成环流,带来额外损耗。又由于一旦将N线
重复接地在接地点的上段就不能装设漏电保护器了。
二、但是N线重复接地能减轻零线短线而造成的电压升高,因为重复接地会通过接
地电阻和工作接地电阻构成另一个平衡回路。
回复
11楼
曾经看到过有文章介绍,TN-S中,N与PE都可以同时重复接地,
但是二者接地极各自独立,距20米远。
回复