仅2台发电机做为电源供电,要求互为备用(自动),又需要机组起动、停机轮换运行时,通过并车,转移负荷、切换机组而不致中断供电。求教控制接线如何实现?急,谢各位大哥指点
仅2台发电机做为电源供电,要求互为备用(自动),又需要机组起动、停机轮换运行时,通过并车,转移负荷、切换机组而不致中断供电。
求教控制接线如何实现?
急,谢各位大哥指点
2楼
配电柜2路进线断路器之间和发电机控制盘之间怎么联系?
回复
3楼
要想满足你的要求,至少要具备以下条件(单母线考虑):
1、发电机出线开关必须选用具有远程控制的电动操作功能。合闸由自动同期装置控制,分闸由PLC控制。
2、控制盘必须设置自动同期合闸装置。
3、必须设置PLC控制器,设定轮换时间。
4、发电机具备自动启动功能。
5、二台发电机属于2个不同电源,发电机出线开关应选用4P的。注意二台发电机的相位、相序要一致,容量不能相差太大。
流程:PLC根据设定的程序启动其中一台发电机,到了一定时间后,启动另一台发电机,当新启动的发电机达到额定频率后,自动同期装置将新启动发电机并入母线,并将信息传给PLC,PLC接到信后,发出指令停止另一台发电机。
回复
4楼
多谢 hyderfas 的指点,不知现在发电机厂家可否提供整套。那自己就不用麻烦了。
回复
5楼
完全可以由厂家负责配置
回复
6楼
呵呵,只要你能提出控制要求,就能给你搞出二次控制的线路来!
回复
7楼
什么电压等级,多大容量的发电机?
这很重要!
如果是0.4KV的小家伙,可以简单的按楼上几位的建议.
回复
8楼
现在发电机厂家是提供全套设备的,我们这里用的德国AGG,这是要由建设单位提要求的!
回复
9楼
这样发电机的性能要求要很高才行。
回复