以前北京一个公司给我们做的一个小地源热泵项目,完工后效果很不好,后自己进行了改造,改造后,加了几口井,共12口井,将井每2口进行串联,进行了流速计算.效果很好.夏季采取直供不开主机,2个150瓦的小泵串联水流量达到4.3吨/小时,进出水温差为3度,经过计算直供时制冷量可达到15千瓦.基本和主机的制冷量相当(主机制冷量为17.2千瓦)直供制冷时能耗为300瓦,与机组制冷时的能耗相比(主机制冷时的能耗为约4千瓦)减少了约3.7千瓦.这样整个夏季的能耗大大减少.