夏季北京地区制冷采取直供可大大节省能源
jr7337
jr7337 Lv.2
2007年07月12日 13:03:28
来自于热泵工程
只看楼主

以前北京一个公司给我们做的一个小地源热泵项目,完工后效果很不好,后自己进行了改造,改造后,加了几口井,共12口井,将井每2口进行串联,进行了流速计算.效果很好.夏季采取直供不开主机,2个150瓦的小泵串联水流量达到4.3吨/小时,进出水温差为3度,经过计算直供时制冷量可达到15千瓦.基本和主机的制冷量相当(主机制冷量为17.2千瓦)直供制冷时能耗为300瓦,与机组制冷时的能耗相比(主机制冷时的能耗为约4千瓦)减少了约3.7千瓦.这样整个夏季的能耗大大减少.

以前北京一个公司给我们做的一个小地源热泵项目,完工后效果很不好,后自己进行了改造,改造后,加了几口井,共12口井,将井每2口进行串联,进行了流速计算.效果很好.夏季采取直供不开主机,2个150瓦的小泵串联水流量达到4.3吨/小时,进出水温差为3度,经过计算直供时制冷量可达到15千瓦.基本和主机的制冷量相当(主机制冷量为17.2千瓦)直供制冷时能耗为300瓦,与机组制冷时的能耗相比(主机制冷时的能耗为约4千瓦)减少了约3.7千瓦.这样整个夏季的能耗大大减少.
免费打赏
wynf3
2007年07月12日 15:18:11
2楼
你的末端是平面辐射系统吧。而且怎么地下换热器串联?水泵也串联,搞不懂
回复
cn188
2007年07月12日 17:45:57
3楼
比较好的方式是采用直供和压缩取冷相结合,你只用直供是很浪费水的。
回复
yanlufeng
2007年07月12日 20:53:36
4楼
直供有一个重要的前提,地埋管中的水流量和换热量够用.
回复
xingzhe111
2007年07月15日 22:52:03
5楼
夏季不用开主机,这是非常好的节能方法,小面积的地源热泵都应这样考虑
回复
yanlufeng
2007年07月16日 14:03:07
6楼
夏季制冷无论水源热泵,地源热泵只要水温合适,换热量够,都可直供.北方地区已有成功项目.而且,面积也不小.
回复
jr7337
2007年07月17日 16:24:08
7楼
地下井2口串联是因为当时打井时没口井只打了40米深,为保证水流的最佳换热效果,所以将2口串联,使得地下换热能达到最佳.水泵串联是在机房使用了2台各150瓦的小循环泵,一个在地源侧,一个在负载侧,在冬季采暖时2个泵分别各自工作,在夏季直供时,为保证管道内的流量将2个小泵串联,同时在机组旁加了阀门组,在制热水时,将将阀门组进行组合关闭,在热水罐在加一个65瓦的小泵,单独进行制热水的循环,在直供的同时也可以制热水,同时制热水机组排出的冷量与直供时室内盘管交换出的热量进行混合,在进入地下,这样即可以降低进入盘管的水温使制冷效果加强,又使得机组地源侧的进水温度提高,约能提高机组地源侧进水温度3-4度,从而大大提高了机组制热水的能效比,使制热水时能耗进一步将低.在实际使用中,直供时的地下出水温度为15.5-16度,风机盘管侧的出风温度为19度,室内温度为22-24度,在直供同时又制热水时,2吨的水罐,满罐时在1.5-2个小时可将水加热到50度.总之这个方法的采用需要进行水流的准确计算,在直供能达到最好效果时,冬季采暖时,也将是最佳效果.此项目为一个小型俱乐部,面积约为150平米,在夏季制冷时每天水泵运行10个小时,耗电为3度,在加上5个风机盘管没个耗电为15瓦*5=75瓦,则夏季制冷时,每天约为4度电,也就2元钱.按5个月的制冷期2元*150天=300元,则夏季制冷的费用为:2元/平米.可以看出大大节省了能耗.冬季采暖在采用了带热交换系统的新风系统,冬季采暖时的费用约为:20元/平米.全年的制冷采暖费用约为22-25元/平米.可以看出节能是很显著的.
回复
mmbz
2007年07月18日 09:20:39
8楼

1. 地源热泵系统能充分利用蕴藏于土壤和湖泊中的巨大能量,循环再生,实现对建筑物的供暖和制冷。因
而运行费用较低。
2. 地源热泵比风冷热泵节能40%,比电采暖节能70%。比燃气炉效率提高48%。所需制冷剂比一般热泵空调减
少50%。
3. 地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭
损坏,更加可靠,延长寿命。
4. 地源热泵系统在运行中无需燃烧,因此不会产生有毒气体,也不会发生爆炸。
5. 由于地源热泵系统的供冷、供热更为平稳,降低了停、开机的频率和空气过热和过冷的峰值。这种系统
更容易适合供冷、供热负荷的分区。
6. 地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管,寿命可达50年。
7. 一年四季任何时间都可以随时提供空调,可以随意设定室内温度,达到五星级要求。
8. 设计简单灵活,安装快速
北京华阳地暖专为别墅服务 在富成花园 北京洋房 威尼斯花园 壹千栋 卓锦万代等都有工程 您可以咨询

13146882444(周先生)邮箱:mmbz1987@163.com
QQ:443452331 24小时为您服务
回复
jr7337
2007年07月18日 11:21:21
9楼
现在小俱乐部项目已经改造完成,目前正在对酒店及餐厅进行改造,总面积约为7千平米,已经初步改造,直供制冷水泵为5.5千瓦,共100个风机盘管,风机盘管的电机总功率约为2千瓦,总功率为7.5千瓦,每天制冷运行时间为20小时,则每天电耗为:150度,电费约80元,制冷季按5个月计为150天,则制冷季总电费约为:150*80=12000,则12000/7000=1.71元/平米.整个制冷季节每平米的费用为:1.71元,(没改造前机组及水泵的总功率约为;80千瓦,按每天工作20小时,停开比为0.7,则每天电费为:80*20*0.7*0.5=560元,560*150天=8.4万元,84000/7000=12元/平米,一个夏季可节约7.2万元.可见直供制冷可以大大节约能源.
回复
sealand123
2007年07月25日 16:50:04
10楼
学习
回复
yanlufeng
2007年07月30日 21:03:44
11楼
1楼网友提供的事实太好了!不但是小项目,大项目也行.不但是北京,只要水温合适,很多地方都行.当然,真正要作好,需要认真的测定基本数据,科学合理的系统设计.我们虽然远隔千里,但心理是相通的.创新!!!要搞出更多更好的节能新招!!!为国,为民出力!!!历史不会忘记我们!!!