游泳池加热
gaowuyi
gaowuyi Lv.2
2004年10月08日 14:56:52
只看楼主

请教各位,在《游泳池和水上游乐园给水排水设计规程》CECS 14:2002第9.1.2中关于泳池加热的几个数据不清楚,谢谢各位指教。1、与游泳池或水上游乐池水温相等的饱和蒸汽的蒸发气化潜热(kJ/h)一般是多少?2、与游泳池或水上游乐池水温相等的饱和空气的水蒸气分压力(Pa)一般是多少?3、游泳池或水上游乐池的环境空气的水蒸气分压力(Pa)一般是多少?

请教各位,在《游泳池和水上游乐园给水排水设计规程》CECS 14:2002第9.1.2中关于泳池加热的几个数据不清楚,谢谢各位指教。
1、与游泳池或水上游乐池水温相等的饱和蒸汽的蒸发气化潜热(kJ/h)一般是多少?
2、与游泳池或水上游乐池水温相等的饱和空气的水蒸气分压力(Pa)一般是多少?
3、游泳池或水上游乐池的环境空气的水蒸气分压力(Pa)一般是多少?
免费打赏
molv
2004年10月09日 17:34:47
2楼
一般用板式换热器,你找个厂家做一个方案最好.
很专业的东西我们不懂,懂的人也未必愿意帮助人.
回复
lihongxin_2000
2004年11月05日 09:04:10
3楼
2楼的说法很对!跟相关厂家所要免费资料和相关咨询
回复
waterzhy
2005年01月05日 11:59:00
4楼
楼主,你问的问题都可以查到,比如对于室内恒温游泳池,池水温度可取为26度,室内气温按空调专业设计,可取为28度,然后查暖通专业手册既可得到你要的数据.
回复
quickbooks
2005年01月15日 11:29:51
5楼
池水26度饱和蒸汽的蒸发气化潜热2439kj/kg
池水温26度相等的饱和空气的水蒸气分压力3360(Pa)
环境空气28度的水蒸气分压力3778(Pa)=37.78mbar
回复
jower
2005年04月14日 17:24:53
6楼
建议你看看《给水排水设计手册》第二册 建筑给水排水,里面就泳池耗热量计算讲解非常清楚。
要是手头没有这本书,我给你一个参数表看看吧。
回复
kj
2005年04月14日 18:28:42
7楼
这里有一下游泳池的资料:

http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
回复

相关推荐