单位中央空调和车间制冷出现的矛盾问题
wlj990
wlj990 Lv.2
2007年07月12日 10:42:51
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调用氨加板换制冷.冷媒用乙二醇.车间冷库采用吊顶风机温度要求0-4度.现在空调和冷库共用一台机组制冷.采用分配站供液.现在使用时空调冷却出水温度8度.板换上回气压力0.35mpa,冷库内温度偏高.如果把吸气压力调到0.25mpa.冷库内温度可以达到0度.但是空调的水温又高了.我想问问这样空调和冷库共用一台机组的设计是否有问题.因为它俩的蒸发温度不一样.大家有什么好的方法吗.如果设计没问题.那么压机吸气压力正常是多少啊.谢谢.制冷机组采用氨制冷螺杆机器.

中央空调用氨加板换制冷.冷媒用乙二醇.车间冷库采用吊顶风机温度要求0-4度.现在空调和冷库共用一台机组制冷.采用分配站供液.现在使用时空调冷却出水温度8度.板换上回气压力0.35mpa,冷库内温度偏高.如果把吸气压力调到0.25mpa.冷库内温度可以达到0度.但是空调的水温又高了.我想问问这样空调和冷库共用一台机组的设计是否有问题.因为它俩的蒸发温度不一样.大家有什么好的方法吗.如果设计没问题.那么压机吸气压力正常是多少啊.谢谢.制冷机组采用氨制冷螺杆机器.
免费打赏
烟雨江南
2007年07月12日 12:02:55
2楼
设计理念是没有问题的,吸气压力在0.23MPa(表压)左右。如有问题有可能是冷量不够,但应该是操作不正确居多。
回复

相关推荐

APP内打开