系统进入空气是什么原因?归类一下
lilingcb0129
2007年07月12日 10:21:48
只看楼主

系统进入空气是什么原因?归类一下

系统进入空气是什么原因?归类一下
免费打赏
ruyilyf
2007年07月13日 14:14:22
2楼
当机组运行、检修和停机时,不可避免地有空气、水分或其它不凝性气体等渗透到机组中。若这些气体过量而又不及时排出,会引起冷凝器内顶部压力急剧升高,使制冷量降低,制冷效果下降,耗功增加,甚至会引起主机停机。
回复
荣昌制冷
2007年07月14日 06:11:48
3楼
再补充一些:系统泄漏,造成低压在0以下时,系统仍在运行,必将空气吸入;加工质或润滑油时不注意将空气吸入系统,或加液管未先排空;系统拆修后未按规定进行真空,或真空度不够等。
回复
ruyilyf
2007年07月14日 08:11:24
4楼
系统在停机时,低压0.3MPA,高压在0.53mpa,原来的时候停机时低压0.31,高压1.07,这样的话是否机组缺氟了。
有泄漏点。
请荣昌老师给以指点。
回复
荣昌制冷
2007年07月15日 05:37:03
5楼

请别这样称呼我,其实你们的知识都比我更丰富!
这个问题要看是停机时还是停机后,停机后还要看是多长时间,用的是什么制冷剂等。两种高压相差那么大,一定是机器或系统存在某种故障。
回复
蓝蓝的心
2007年07月15日 16:48:56
6楼
只要打开系统,且没能处理干净就一定进空气。另外,停机后漏制冷剂的低压部位,开机后也进空气。
回复
ruyilyf
2007年07月16日 07:46:34
7楼
低压0.3MPA,高压在0.53mpa,
机组使用的是大金的单螺杆机头,而且是三机头,1号机头停机,其它两个机头运行,1号系统低压0.3MPA,高压在0.53mpa,停止运行1个多月,用的是R22.
回复
lilingcb0129
2007年07月24日 08:30:28
8楼
谢谢各位
学习了
回复