遥测电机绝缘需要拆除ct吗?
0379chenyan
2007年07月12日 10:04:54
只看楼主

听人说测电机或其他的设备绝缘时,如果开关的下侧出现上套有ct(测绝缘在ct与电缆头之间,电缆头处遥测)需要把ct拆除了,是不是这样啊?我觉得ct属二次设备,与一次的电缆的绝缘没什么大的联系,他们之间就个磁的联系啊?怎么会对绝缘有影响啊?

听人说测电机或其他的设备绝缘时,如果开关的下侧出现上套有ct(测绝缘在ct与电缆头之间,电缆头处遥测)需要把ct拆除了,是不是这样啊?
我觉得ct属二次设备,与一次的电缆的绝缘没什么大的联系,他们之间就个磁的联系啊?怎么会对绝缘有影响啊?
免费打赏
hyderfas
2007年07月12日 10:16:07
2楼
如果是送电前绝缘检查就不用拆除CT,CT的一次、二次回路没有直接的连接。如果是故障检查,分清故障点,就应拆除回路上的设备,按设备单独测量。