二级反渗透高压泵前是否还需要加增压泵
philxf
philxf Lv.2
2007年07月11日 16:37:36
来自于纯水系统
只看楼主

采用格兰富的高压泵,进口需要压力.不设置增压泵的话就要将水箱抬高.问题在于水需要经过保安过滤器进入高压泵,那么利用静压力过来,水进入高压泵,高压泵入口的吸力是否可以保障进水流经保安过滤器,设计时,是不是就要考虑增大高压泵的扬程,希望设计过的朋友给与解答,万分感谢!!!!

采用格兰富的高压泵,进口需要压力.不设置增压泵的话就要将水箱抬高.问题在于水需要经过保安过滤器进入高压泵,那么利用静压力过来,水进入高压泵,高压泵入口的吸力是否可以保障进水流经保安过滤器,设计时,是不是就要考虑增大高压泵的扬程,希望设计过的朋友给与解答,万分感谢!!!!
免费打赏
xlbbck
2007年07月11日 16:48:11
2楼
偶最近遇到的一个设计是没有的- =而且第二级前再用保安过滤器感觉是用处不大.
回复
philxf
2007年07月11日 16:54:55
3楼
我们公司设计时都要加的,水箱出水很难保证没有杂质,钢结构的还好些,安全起见一般我们都加上,所以设计时一般也加个增压泵,现在考虑是否可以不用增压泵,可多了保安过滤器,不得不考虑压力损失问题.
回复
philxf
2007年07月11日 17:16:17
4楼
本人建了一个QQ群,请水处理方面的人士积极加入,互相交流经验。270694352
回复
wws031012
2007年07月12日 11:05:12
5楼
利用静压的话就别放保安滤器了,如果对水箱和管路洁静度自信的话!因为这样不至于保安滤心被抽瘪!