1、新风+风机盘管属于一次回风系统吗?2、前四种形式中,风机管盘的回风口要通过风管接到风机盘管上,而出风出的是经处理过的新风和回风的混合,出风口不用与风管相连是吗,而直接把出风口放在吊顶上就可以了,如果是这样的话,风能吹出去吗.3、我们常做的是新风由独立的新风口露点送风送入室内,那样的话就是新回风独立送风,那焓湿图就不是下面的五种形式了。当新风处理到等湿露点,那风机盘管的负荷应该是室内负荷减少新风承担的一部分室内负荷.

1、新风+风机盘管属于一次回风系统吗?
2、前四种形式中,风机管盘的回风口要通过风管接到风机盘管上,而出风出的是经处理过的新风和回风的混合,出风口不用与风管相连是吗,而直接把出风口放在吊顶上就可以了,如果是这样的话,风能吹出去吗.
3、我们常做的是新风由独立的新风口露点送风送入室内,那样的话就是新回风独立送风,那焓湿图就不是下面的五种形式了。当新风处理到等湿露点,那风机盘管的负荷应该是室内负荷减少新风承担的一部分室内负荷.
4、各形式中Q是房间总冷负荷,不包含新风负荷是吗?
5、第一种情形中公式6中的C从什么地方可以查到.
6、第四种情形中公式4中∑QN是什么负荷,为什么是il-io,而公式6中算湿负荷时用dl-dn,而不是减do
焓湿图及特性如下:
免费打赏
bxl1023
2007年07月12日 07:59:58
2楼
第一种;
回复
bxl1023
2007年07月12日 08:01:42
3楼
第二种
回复
bxl1023
2007年07月12日 08:04:17
4楼
第三种
回复
bxl1023
2007年07月12日 08:06:16
5楼
第四种
回复
bxl1023
2007年07月12日 08:08:00
6楼
第五种
回复
zln1976
2007年07月14日 22:22:48
7楼
1.是
2.能,新风送风是靠新风机组里的风机保证的,新风机组里的风机机外余压是选择新风机组的总要参数;
3.第五种是独立送风的焓湿图,当新风处理到等湿露点,那风机盘管的负荷应该是室内负荷减少新风承担的一部分室内负荷.
4.只有当室外空气处理到室内空气焓值时才不包含新风因素.
5.?
6.新风带入了负荷 需要风盘承担 ,QN房间的负荷,但总冷负荷应包括将新风处理到(送风状态点)所对应的焓值点所需的冷量, 其中带入的湿负荷需要处理到室内空气对应的含湿量就可以了.
以上是我的理解!!!
回复
vincent_nk
2007年07月15日 15:29:55
8楼

老师,你要看看书了。
6道题答错了5道。
回复
xuff81
2007年07月16日 17:01:08
9楼
1、新风+风机盘管属于一次回风系统吗?

不是
2、前四种形式中,风机管盘的回风口要通过风管接到风机盘管上,而出风出的是经处理过的新风和回风的混合,出风口不用与风管相连是吗,而直接把出风口放在吊顶上就可以了,如果是这样的话,风能吹出去吗.

前四种盘管出的是盘管处理的回风,新风是新风管自己送到室内的。吊顶回风已经不用了。

3、我们常做的是新风由独立的新风口露点送风送入室内,那样的话就是新回风独立送风,那焓湿图就不是下面的五种形式了。当新风处理到等湿露点,那风机盘管的负荷应该是室内负荷减少新风承担的一部分室内负荷.

混合过程是可以在房间内进行的。理论不要学的太死。是,盘管承担的负荷较等焓过程少了一部分,由于中国很多时候新风不能保证,盘管选择可以适当加大。

4、各形式中Q是房间总冷负荷,不包含新风负荷是吗?

对。请研究能量守恒定律,多角度算室内一次回风,二次回风,fcu过程,你就再也不会犯错误。

5、第一种情形中公式6中的C从什么地方可以查到.

这个公式不明白用来干啥的,貌似算回风处理过程的显冷的,C就是比热了。空气取1.01

6、第四种情形中公式4中∑QN是什么负荷,为什么是il-io,而公式6中算湿负荷时用dl-dn,而不是减do
焓湿图及特性如下:

还是能量守恒你没有学好的原因,QF是FCU负担的符合,Qn自然是室内负荷,人,灯,设备,围护结构等,后面一项是新风负荷的一部分,但是这个公式也错了,应该是iL-iN。公式6这次质量守恒搞的清除,对了。


回复
xuff81
2007年07月16日 17:05:18
10楼
顺便说一下,上述这些形式使用较多的是等焓和等d处理过程,相对而言等d过程不是很难做到,而且盘管的冷凝水会减少许多,对房间空气品质有好处,目前我设计的过程中使用较多。
回复
bxl1023
2007年07月18日 15:06:52
11楼
TO;NK·审图师

怎么不说说你的看法呢。
回复