请教高手如何设计高层建筑变配电间无管网气体灭火及产品厂家等,谢!
请教高手如何设计高层建筑变配电间无管网气体灭火及产品厂家等,谢!
2楼
可以采用固定式气溶胶自动灭火系统。
回复
3楼
现在普遍采用CO2或者是227系统,我可以帮你做,不过要收费啊,哈哈
回复
4楼
可以用三弗甲烷或者七弗丙烷,我现在设计的一个建筑,配点间用的是后者,你
可以找一下上海金盾或者西安西核消防,他们有这样的产品的。
回复
5楼
4楼说得很正确,设计也很便捷
回复
6楼
电气设备房的无管网气体灭火应该首选七氟甲烷或者三氟丙烷气体灭火系统,投资小,占地面积少,灭火效果好!
不易采用气溶胶气体灭火系统,气溶胶喷放后对电器设备的损害很大,尤其附着在电路上,很难清除。
回复
7楼
还有人在这个上面揽活???
我也会,他出什么价?我只收一半◎!
回复
8楼
一般都是厂家作
回复
9楼
我的忠告:千万不要做气溶胶(广东地区试过气溶胶爆炸事件),至于,谁设计都没问题,包括厂家,但自己要有底,会审图才行!
回复
10楼
我的忠告:千万不要做气溶胶(广东地区试过气溶胶爆炸事件),至于,谁设计都没问题,包括厂家,但自己要有底,会审图才行!
回复
11楼
根据公安部07年公消226号文件,高层建筑变配电室必须上气体灭火。无管网气体灭火系统有许多,选择时要根据配电间的具体情况来选择。现在有一种新型的系统—— 火探自动探火灭火系统是比较理想的选择,设计画图简单,不涉及其他专业,成本低,安装简单。
无论是公电还是专电都要上气体灭火。对于一般的变配电房,上管网气体灭火显然不合适,没有气瓶间,成本高;上水雾就更麻烦了,水压,水池,不符合规范。因此,上无管网气体灭火系统是比较好的选择。现在有一种火探管式灭火自动探火灭火系统最理想,规范( 建筑防火规范GB50016-2006,第312页,火力发电与变电站防火规范GB50229-2006,第114页)都明确指出在变配电间上火探;在实际消防局审图时,在很多地区都认可,北京市119指挥中心的变配电间就安装了火探系统。安装火探在经济成本上是管网系统的三分之一,是柜式气体的近一半;施工上简单,设计简单,只要把火探系统图标在配电柜上,或文字表述就可以了
需要画图的兄弟姐妹们,可以把原图发给我,免费帮出图。有设计模板,需要的话,发邮件:
peak321@126.com
[
本帖最后由 peak321 于 2008-8-4 18:09 编辑 ]
回复