水冷机组出水8度,进水13-15度左右,空调管道你们一般保温多厚啊,我做的保温是2公分的,但是在两个办公楼里面,每层的1-3层左右保温管道外面都是有冷凝水的,而5层以上就没有了(包括5层)我用的是华美的橡塑保温。请教各位这是什么原因啊?

水冷机组出水8度,进水13-15度左右,空调管道你们一般保温多厚啊,我做的保温是2公分的,但是在两个办公楼里面,每层的1-3层左右保温管道外面都是有冷凝水的,而5层以上就没有了(包括5层)我用的是华美的橡塑保温。请教各位这是什么原因啊?
免费打赏
dust2
2007年07月11日 12:34:39
2楼
华美的橡塑多少钱一平米?1000多一点吧?没什么办法,再加10毫米吧。
回复
wgj1207
2007年07月13日 18:48:53
3楼
一般水冷机组保温厚度要30-50mm的。
回复
qxb411
2007年07月17日 14:10:18
4楼
又加了一公分厚,挺郁闷
回复
shlangquan
2007年10月18日 17:06:30
5楼
关于这个问题要看确实的情况,
如果货物质量那就没办法说了,你的环境温度和相对湿度是多少?根据这些才能算出你要多少的厚度
本人专业销售橡塑,如有需要请联系我13816158196,我会给你们一个专业的回答和适合你,性价比的价格和货物
回复
wangtongxin8051
2008年04月02日 11:16:58
6楼
呵呵~你用的太薄了,再省钱也不能这样啊!