请教:电缆桥架怎么选型?
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2012年11月14日 11:55:47
只看楼主

现在给两台高压电机配电,一台315kW,一台800kW,打算分别用95和120的高压电缆,控制电缆准备用14芯的。电缆走向是:依现现场实际,准备先从配电室引出后沿电缆沟敷设,然后再经过桥架再敷设至电机处,其中从电缆沟出来与原电缆桥架之前的那部分桥架需增加,请问一下这部分电缆桥架的规格怎么提呀?还有老桥架部分合部是镂空的,新增加的桥架准备用封闭的,电缆敷设到老桥架的部分是否要穿管呀?

现在给两台高压电机配电,一台315kW,一台800kW,打算分别用95和120的高压电缆,控制电缆准备用14芯的。电缆走向是:依现现场实际,准备先从配电室引出后沿电缆沟敷设,然后再经过桥架再敷设至电机处,其中从电缆沟出来与原电缆桥架之前的那部分桥架需增加,请问一下这部分电缆桥架的规格怎么提呀?
还有老桥架部分合部是镂空的,新增加的桥架准备用封闭的,电缆敷设到老桥架的部分是否要穿管呀?
免费打赏
cao_shuxiang
2012年11月14日 16:53:52
2楼
不需要穿管了,桥架已经是在保护电缆了
回复
wwjws2009
2012年11月14日 17:51:39
3楼
这个我看了下,要看房间地形,必要时采用T型接,至于后面额穿管问题,都是强电,可以不做穿管。
回复

相关推荐