FDB,FWB什么意思
cuiyy
Lv.2
2007年07月11日 08:58:55
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
有谁知道FDB,FWB是什么单位,代表什么?有一个空调除湿机组的要求是在室外环境条件95FDB,81FWB下达到70F,25%RH要求。不懂什么意思,请教各位高手有没有知道的.
有谁知道FDB,FWB是什么单位,代表什么?有一个空调除湿机组的要求是在室外环境条件95FDB,81FWB下达到70F,25%RH要求。不懂什么意思,请教各位高手有没有知道的.
免费打赏
lxf9555
2007年07月11日 09:23:56
2楼
新风干球温度,新风湿球温度。
回复
hubeixp
2007年07月13日 09:42:32
3楼
同意2楼解释
回复
sp1104
2007年07月13日 14:13:59
4楼
補充:這個是華氏度
回复
nky6666
2007年07月13日 19:39:32
5楼
对是华氏温度
回复
mgy2551
2007年07月14日 15:36:22
6楼
请问怎么换算成摄氏温度啊?95FDB是在哪个摄氏温度?
回复
yandongmusic77
2007年07月14日 20:09:39
7楼
华氏温度与摄氏温度的换算关系在网上搜索有好多