只看楼主

这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

1184110243140.jpg

免费打赏
jiahui0000
2010年05月10日 18:15:36
82楼
个人感觉很一般。不过楼主这个房子装修出来做什么用的啊
回复
mahongri
2010年05月12日 09:50:51
83楼
规范要求吊顶内不允许铺设pvc管吧?
回复
skymou1986
2010年05月12日 10:15:00
84楼
吊顶内全是塑料管啊
回复
guoxiwu
2010年05月20日 07:59:36
85楼
严重不负荷消防要求,吊顶内金属线管、金属软管,墙内线管间距太近,3d距离,防止墙面开裂。进接线盒、配电箱要用锁扣。这样工程监理在干啥??
回复
hbx404c
2010年06月02日 10:34:12
86楼
吊顶内应走镀锌管吧```PVC 管架空走管应该是不允许的
回复
wangrenhao11
2010年06月03日 09:40:30
87楼
1.吊顶内敷设最好用电线管(铁管);
2.电线管在吊顶内敷设应用单独吊杆,不能借用吊顶龙骨之吊杆.
3.电线管与桥架连接处应有连接纳子,不能直接戳在里面.
4.桥架没有跨接地线.
5.看3楼的图,桥架出管应做到整齐美观.
6.钢管及支架应做刷防锈漆防腐
7.看11楼的图,竟然存在没有穿管的塑料铜芯线,显然不行.
......
总之,该家安装单位水平太差,估计是做做家装还马马乎乎,做公装显然不合格.
.
回复
hcrdq
2010年12月22日 14:47:12
88楼
吊顶内不能用PVC管一定要用铁管,这有强制规定吗?还有有哪个装修的管是预埋的哪还是装修吗?都是开槽再埋
回复
洛伊电气咨询
2010年12月22日 21:26:07
89楼
吊顶内必须采用钢管敷设
很多规范都提到过
举例说明
1、低压配电设计规范:第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
2、民用建筑电气设计规范:13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;
3、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范:第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计 和安装应符合下列要求: 沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。
:lol
回复
洛伊电气咨询
2010年12月22日 21:27:24
90楼
还可以穿
回复
洛伊电气咨询
2010年12月22日 21:29:00
91楼
还可以穿可挠金属管敷设
回复