这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

1184110243140.jpg

免费打赏
y502x
2010年04月10日 15:06:09
72楼
做得还算认真,赞一下。:victory:
回复
woshidw2009
2010年04月21日 21:29:26
73楼
算是比较正规了
回复
hqhao2006
2010年04月21日 21:57:16
74楼
路过学习,没做过施工,没有发言权。
回复
mj127405
2010年04月24日 14:48:20
75楼
感觉比较差
回复
chengang21502
2010年04月26日 13:32:07
76楼
赞同以下观点:1.吊顶内敷设最好用电线管(铁管);
2.电线管在吊顶内敷设应用单独吊杆,不能借用吊顶龙骨之吊杆.
3.电线管与桥架连接处应有连接纳子,不能直接戳在里面.
4.桥架没有跨接地线.
5.看3楼的图,桥架出管应做到整齐美观.
6.钢管及支架应做刷防锈漆防腐
7.看11楼的图,竟然存在没有穿管的塑料铜芯线,显然不行.
......
总之,该家安装单位水平太差,估计是做做家装还马马乎乎,做公装显然不合格.
回复
fanjun0406
2010年04月26日 15:11:12
77楼
管路布设的挺规矩的 值得学习 收藏了 谢谢
回复
dandytian
2010年04月30日 01:14:08
78楼
1.图纸是否通过审图合格,如果没有就是违法施工
2.pvc管线施工是否含应急照明线路,如果有那是禁止使用的
3.吊顶内的线槽应采用封闭式线槽,消防(应急照明用)上的线槽除采用封闭式外还得进行防火处理,更不应出现pvc管直接搭在敞开的桥架内的做法!!
4.普通照明管线不宜采用PVC(有争议),如果审图同意,那么pvc的阻燃性能应该是难燃型的(氧指数应在32以上,及建筑装修防火规范上要求的B1级材料)
5.整体施工较整洁,仅此一点值得评价。
6.另,墙内暗配导管无间距,如何补墙,补槽粉刷墙壁后易出现空鼓,且固定导管也不应该使用pvc管,属弹性配件不牢固;还有钢管有镀锌钢管焊接的嫌疑!

[ 本帖最后由 dandytian 于 2010-4-30 01:19 编辑 ]
回复
wangji198453
2010年05月08日 11:19:30
79楼
小工程就这样子了!
欢迎各位电工高手来:105081663 QQ群学习交流
回复
xuzhxx
2010年05月09日 20:42:07
80楼
一般,做之前没有考虑太多,做的有点乱,有的管太密,不过现在的顶板内施工基本都是这样做的。
回复
xuzhxx
2010年05月09日 20:44:30
81楼

这个一看就是施工单位自己搞的设计,不是设计院的。以前我们单位也搞的和这一样,不伦不类的。瞎设计的。能用就行。要想搞好还是要设计院去设计,他们更专业。
回复