某装修公司在装修时电气走线
maozifeng321
2007年07月11日 07:30:44
来自于工地图片
只看楼主

这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

1184110243140.jpg

免费打赏
gaoll1985
2007年07月17日 10:45:44
32楼
存在诸多瘾患,望楼主思考啊!

我现在也管装修方面,吃亏的事常有啊!
要多学规范
回复
313636394
2008年01月25日 10:19:59
33楼
3楼、11楼违反强制性规范。
另:塑料管必须换成金属管,桥架无跨接软线,合用吊杆等不规范之出太多了。
总结:豆腐渣工程————返工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

可能跨接线还没来得及接吧
回复
tiger2006
2008年01月29日 10:14:48
34楼
装修公司能做成这样,算是不错了
回复
xiaolin4420024
2008年01月30日 09:23:41
35楼
回复
bjqx612
2008年01月30日 10:00:56
36楼
我再补充一点:电线管弯太多,电气工程施工中尽量距离要短、近。
回复
hnzj_1
2008年01月30日 10:03:02
37楼
25楼说的比较好,但设计上好象也存在问题,线管太多,同一路径回路采用线槽也许更合适.
回复
maozhenjun1121
2008年01月30日 15:50:25
38楼
吊顶内不能用PVC管,应该用铁管,包裹接线盒,墙体内布管不应集中,管与管中间应留有空隙,墙体内官很多应该预留拉接筋或者预制混凝土墙,灯具安装应该用金属软管
回复
cindy2008
2008年01月31日 10:05:27
39楼
唉,凑合用吧.吊顶里的PVC不是一家施工队用啊,省钱啊~~~至于管弯太多应该设计有责任.
38楼的同行,基本70-80%预埋管是浪费,对于装修没任何用.都是后来重新开槽埋管的.
回复
liruxue001
2008年01月31日 21:30:04
40楼
以下是引用lch_0328在2007-07-14 15:57:16.0发表的内容:
3楼、11楼违反强制性规范。
另:塑料管必须换成金属管,桥架无跨接软线,合用吊杆等不规范之出太多了。
总结:豆腐渣工程————返工!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/

谢谢了
回复
ningzi.659652109
2008年02月02日 13:26:02
41楼
不是很一般,而是太差劲,简直就是垃圾!!!
回复

相关推荐