这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

这些是某装修公司在装修时电气走线,请大家给点意见。

1184110243140.jpg

免费打赏
ljs1399
2007年07月13日 21:27:29
22楼
不是很规范
回复
tyl020208
2007年07月13日 23:22:16
23楼
1、顶棚内应采用钢管配线。
2、镀锌钢管不能焊接,应采用丝口连接,并用不小于4mm2铜芯软线做接地跨接。
3、钢管及支架应做刷防锈漆防腐
回复
y-k810
2007年07月14日 12:49:41
24楼
凑合着用吧
回复
sjg6843
2007年07月14日 12:58:48
25楼
1.吊顶内敷设最好用电线管(铁管);
2.电线管在吊顶内敷设应用单独吊杆,不能借用吊顶龙骨之吊杆.
3.电线管与桥架连接处应有连接纳子,不能直接戳在里面.
4.桥架没有跨接地线.
5.看3楼的图,桥架出管应做到整齐美观.
6.钢管及支架应做刷防锈漆防腐
7.看11楼的图,竟然存在没有穿管的塑料铜芯线,显然不行.
......
总之,该家安装单位水平太差,估计是做做家装还马马乎乎,做公装显然不合格.
.

回复
liu630
2007年07月14日 13:04:14
26楼
看起来还说得过去,就是觉得不太整齐
回复
lsy0432108985
2007年07月14日 15:38:35
27楼
这种架线只能说是糊弄人,没有什么规范,会使人猜想是个外行人做的。

电路通道一般构建在楼体墙壁内或另外架设单独的封闭性铁管道。
回复
sryks
2007年07月14日 15:46:53
28楼
实施说这工程做得真的不怎么样.可能甲方给钱不多,你们也就给这种货也不知道.布线一点不美观.
回复
飞影道人
2007年07月14日 15:57:16
29楼
3楼、11楼违反强制性规范。
另:塑料管必须换成金属管,桥架无跨接软线,合用吊杆等不规范之出太多了。
总结:豆腐渣工程————返工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
gaifengzhi
2007年07月14日 17:08:14
30楼
线路外的套管只是外在现象,只要不起火就好.套管内部的线路怎么样啊?接头是怎么接 的啊?最好是一根线走到头,中间没有接头.不然以后有很大麻烦.
回复
cd609728787
2007年07月14日 18:06:23
31楼
线路外的套管只是外在现象,只要不起火就好.套管内部的线路怎么样啊?接头是怎么接 的啊?最好是一根线走到头,中间没有接头.不然以后有很大麻烦.
回复