小弟 在做一份一拖一的户式空调的预算,其中铜管有加长,加长铜管后要多加多少的制冷剂呢?是按照加长10米要加多少KG的制冷剂还是还有其他算法?
小弟 在做一份一拖一的户式空调的预算,其中铜管有加长,加长铜管后要多加多少的制冷剂呢?
是按照加长10米要加多少KG的制冷剂还是还有其他算法?
2楼
你的制冷剂是氟呢还是什么R22.R407C,还是R410A呢,制冷剂成分不一样,有的不能追加只能排掉后重加,那就重新计算一下就行了,铜管多大的啊?给你个公式参考吧
补充量=(L1*0.28)+(L2*0.2)+(L3*0.12)+(L4*0.06)+(L5*0.03)
L1:液体管φ19.05的合计长度
L2:液体管φ15.88的合计长度
L3:液体管φ12.7的合计长度
L4:液体管φ9.52的合计长度
L5:液体管φ6.35的合计长度
结果四舍五入保留到0.1位就可以了
回复
3楼
制冷剂用的是R22 那请问下,你给我的公式看着怎么像是多联机系统制冷剂的估算量啊?
还是可以通用啊?
回复
4楼
不同厂家的用量还是不一样的,不过做为估算应该是可以的。
回复
5楼
管道加长,加多少量的制冷剂,各个厂家的样本上都有规定,而且也规定了最长管道值。建议楼主查相关厂家的样本。
回复
6楼
谢谢二楼的朋友,学会了,也记下了!!!!
回复
7楼
管道加长,加多少量的制冷剂,各个厂家的样本上都有规定,而且也规定了最长管道值。建议楼主查相关厂家的样本。
可以加到 30米。
回复
8楼
铜管道加长,加多少量的制冷剂,各个厂家的样本上都有规定,而且也规定了最长管道值。
回复
9楼
:victory: 说的好,牌子不一样追加也不一样啊。
回复